关于吊顶内敷设管线
zhaotuanzhang
2006年11月29日 15:27:42
只看楼主

在吊顶内是否必须用钢管,而不能用塑料管,说一说你们那里有没有质检部门不同意的.

在吊顶内是否必须用钢管,而不能用塑料管,说一说你们那里有没有质检部门不同意的.
免费打赏
zzhspeed
2006年12月02日 16:49:55
12楼
中华人民共和国国家标准GB
P GB50016—2006
建筑设计防火规范
2006-07-12发布 2006-12-01实施
原《建筑设计防火规范》
GBJ16-87 (修订本)同时废止。
中华人民共和国建设部
2006 年7 月12 日

11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的
吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
回复
zhaotuanzhang
2006年12月05日 11:04:31
13楼
可以用难燃材料的塑料管吗?
回复
zhaotuanzhang
2006年12月05日 11:15:24
14楼
低压配电规范中的规定可以不予理睬吗?
回复
smil01
2006年12月06日 22:00:06
15楼
现在一般用KGB,它安装方便!但也有的用PVC,更方便!还是按设计来!
回复
西门吹灯
2006年12月07日 10:39:53
16楼
还是JDG管用的较多些,施工方便啊,

我接触10个项目里有8个都在用
回复
ljz-11
2006年12月07日 12:12:22
17楼
这个要看建筑防火设计规范!不行,要用钢管,现在最流行的是KGB,JDG管
回复
tkiteasy
2006年12月07日 13:46:11
18楼


低压配电规范出版于10年以前 而设备的更新变化是很快的
因此防火规范2006可以作为采用pvc的依据 出于建设成本的考虑 我觉得普通的工程应该采用pvc管
回复
liuhinly
2006年12月07日 15:00:11
19楼
要看建筑防火设计规范,否则审图说你违反了规范,你也没办法。
回复
zzhspeed
2006年12月07日 15:48:32
20楼
晕死,我在12楼白贴规范了,都没人看
回复
zhaotuanzhang
2006年12月07日 16:26:48
21楼
不是白贴了,只是好象有的地方曾经用PVC被查到过,惹了麻烦.
回复

相关推荐