请教化粪井
george_fyk@co163
2006年11月29日 15:10:22
只看楼主

据我同事说,在化粪井的进出口处都要分别贴着化粪井设置一个检查井。是不是都要这样设计呢?如果是,不明白这样的检查井有什么作用呢?请各位指教!

据我同事说,在化粪井的进出口处都要分别贴着化粪井设置一个检查井。
是不是都要这样设计呢?
如果是,不明白这样的检查井有什么作用呢?
请各位指教!
免费打赏
george_fyk@co163
2006年11月30日 10:30:00
2楼
没有人知道么
谁看过相关的现场,给张图片也可以的,谢谢 了
回复
ldsun
2006年11月30日 10:58:00
3楼
这倒没有完全的必要
回复
jzf1021
2006年11月30日 11:23:45
4楼
没有必要
回复
lhf105
2006年12月01日 10:49:19
5楼
我们也这样做过。这两个格栅是有区别的。进水的一般是粗格栅。出水的是细格栅。
回复
zjw1316189
2006年12月01日 12:34:40
6楼
还是有它的作用的,检查用啊。但没必要紧贴着化粪池壁做
回复
george_fyk@co163
2006年12月01日 15:40:55
7楼
哦,谢谢大家
还有别的看法么
回复
nianyu
2006年12月01日 18:52:29
8楼
我们做都没有啊
回复
fdx2112
2006年12月01日 19:56:57
9楼

我看到“给排水”站内有化粪池砌筑过程图片,我把你链接。。。

http://co.163.com/forum/content/1518_533515_1.htm
回复
suiyh1010
2006年12月02日 09:58:17
10楼
没做过这样的
个人觉得没必要!
回复

相关推荐