大家来看看这样的电缆会造成什么危害
wangyan80
wangyan80 Lv.7
2012年06月05日 22:24:51
来自于工地图片
只看楼主

今日到某工地,现场正在敷设室外电缆,发现准备敷设的电缆中有一段(约3米)如图所示,大家分析一下这是什么原因造成的,而且这样的电缆在使用时应该注意什么,应采取哪些措施,电缆外观出现这样的问题,能否要求退场更换。电缆的品牌我给涂了,给他们留点面子。因为是甲供,所以退的可能不大。

2012年06月10日 21:24:38
42楼
最好能多搞几个图,这样大家才能看清楚些!
回复
hyczcj
2012年06月10日 21:49:44
43楼
小厂电缆非标生产
回复
mqli2004
2012年06月11日 08:46:46
44楼
没看出有什么问题,当然,送电前的各种测试必不可少。
回复
is_yangfang
2012年06月11日 10:21:21
45楼
不知道呢,再观察
回复
hwz1009
2012年06月11日 10:28:27
46楼
应该是质量问题
回复
ziruisu
2012年06月11日 10:56:06
47楼
回复
zjjun86
2012年06月11日 11:12:58
48楼
先看看外皮有没有破,没破就摇一下绝缘,应该没什么大问题
回复
zxx_pluto
2012年06月11日 13:13:15
49楼
重新打一下耐压,测试一下绝缘
回复
el-jiang
2012年06月11日 14:08:12
50楼
回复
www-10086
2012年06月11日 14:54:08
51楼
应该是先天性疾病
回复

相关推荐