由于电网波动频繁,时常要加装消谐装置,在这里请教高手:为什么消谐装置要加在pt柜上?pt自身消谐,加电阻消谐,微机消谐有什么区别?各有什么适用条件?谢谢!!
由于电网波动频繁,时常要加装消谐装置,在这里请教高手:
为什么消谐装置要加在pt柜上?
pt自身消谐,加电阻消谐,微机消谐有什么区别?各有什么适用条件?
谢谢!!
免费打赏
luyifeng
2006年11月29日 14:48:54
2楼
我所了解中性点不接地系统,使用3只pt时,形成通过pt中性点将系统接地,会有可能产生铁磁谐振,因此需在1次接地侧或2次开口三角处加消谐。我们公司是在2次开口三角处加消谐电阻,与微机消谐合1次消谐的区别也想知道。
回复
hkshaochanggen
2006年11月29日 17:46:52
3楼
本站中有相关的论文,你可以去查看
回复
robinekin
2006年11月30日 09:47:48
4楼
我刚查了一下相关帖子,确实解决了些问题,但没有讲这三者做以对比的阿,还请高手指导!
回复
robinekin
2006年11月30日 10:18:47
5楼
对了,pt的一次消谐和二次消谐有什么不同?怎样选择加装一次消谐还是二次消谐?谢谢