大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗? 还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?
还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
哪位大侠能解释下吗?
2楼
我开始也想那么做 咨询了下 厂家建议 并联尽量不要超过两台 且要功率相同 没说理由
没办法 现场三速开关单独控制 想用接触器控制 还是控制电源吧
回复
3楼
没明白你的意思。
一个三速开关控制15~25台盘管?太多了。
回复
4楼
我做过的一个酒店是一个三速开关控制一台。
回复
5楼
我们这个是大型商场
回复
6楼
它是以个集中控制箱,一个箱子里有三个交流接触器,一个空开,然后是用调速开关来转动实现交流接触器吸合换挡的
回复
7楼
对呀,损坏是正常的,只是个别的
不是接错的原因吧,该是盘管风机的质量问题吧(我见过,大部分是在商场)
回复
8楼
并联没有问题
回复
9楼
多大的功率,烧了一只的话应该是质量问题吧
回复
10楼
1、“用交流接触器,三速开关实现控制”这种方法并无不可。
2、“后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?”
电机烧毁与档位的高档跟中档的线接反了没关系。这么多台电机,调试时坏几台是正常的。
回复
11楼
当然有关系了,高低档的工作电流不一样啊
回复