大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗? 还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?
还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
哪位大侠能解释下吗?
2楼
并联没问题啊,220V都是并联的,这没问题。电机烧损估计就是接反的是,你开三档就往电机送三档所需要的电流,但是电机上接的是二档,所以电机跑二档,三档电流带二档,就是过载了,完了就烧了。
回复
3楼
这个我们也检查过,现在档位的线我们都改好了,今天开机后又发现有两台电机发烫有点糊味出来了,是不是抽头电机电压反馈导致其他并联电机电压过高烧吊的呢?
回复
4楼