多层的邮政办公楼属于财贸金融建筑吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年06月05日 17:09:32
只看楼主

一幢5层的多层建筑,U型结构,每层建筑面积约2000多平米,总建筑面积1万多平米,用途为邮政银行的办公楼。在一层局部有800平米的对外营业厅,这样的建筑属于《建规》P104第11.4.1-4中所说的“财贸金融建筑”吗?若是属于,那就得设火灾自动报警及联动控制系统了。请指教,谢谢!

一幢5层的多层建筑,U型结构,每层建筑面积约2000多平米,总建筑面积1万多平米,用途为邮政银行的办公楼。在一层局部有800平米的对外营业厅,这样的建筑属于《建规》P104第11.4.1-4中所说的“财贸金融建筑”吗?若是属于,那就得设火灾自动报警及联动控制系统了。请指教,谢谢!
免费打赏
ziqiangbuxi
2012年06月05日 17:13:08
2楼
另外,这个多层建筑,按照《建规》P84第8.5.1-5是不需要设自动喷水灭火系统(无送回风管中央空调),有这样的建筑是不设喷淋设报警的吗?
回复
顶顶
2012年06月07日 09:08:59
3楼
不知道楼主说的这个项目在哪个地区,
如果在北京,这样的建筑肯定要上报警系统的;

如果从规范的角度说,GB50116-98报警规范P4,火灾自动报警系统二级保护对象包括建筑高度不超过24米,设有空调调节系统的或每层建筑面积超过2000平米的商业楼、财贸金融楼、办公楼等公共建筑;
邮政银行的办公楼应该属于财贸金融楼,即使牵强的说不是金融楼,也属于办公楼,套用上述规定,也是要设报警系统的;

我个人从是通信建筑比较多,通信行业的建筑大都设有报警系统,所以平时几乎很少考虑不做火灾自动报警系统的事,倒也踏实:)

[ 本帖最后由 yangwwww 于 2012-6-7 09:19 编辑 ]