一场触目惊心的建筑!
一世平淡
2006年11月29日 11:18:51
来自于建筑施工
只看楼主

一场触目惊心的建筑!

一场触目惊心的建筑!

1164770330256.jpg

免费打赏
jackstreamboy
2006年12月05日 09:12:21
12楼
汗,好怕。
回复
tianweiyan
2006年12月05日 12:02:23
13楼
敲了再来,真是不象话了,质量意识都在哪去了?
回复
menglingyu08
2006年12月05日 15:55:01
14楼
这施工质量简直让人作呕,但是事实就是这么残酷,我见过很多!有的施工单位竟然用沙浆做补救,你们说那根本就是驴唇不对马嘴呀 ~~~~~!愤~~~
回复
sys700307
2006年12月05日 17:59:58
15楼
管理也太差了,有施工方的责任,更重要监理的责任.
看来和模前后就没有人去验收啊!
应拆除从做啊 重罚啊.....
现在就是修补了
对工程质量而言也是不和格
回复
spy0378
2006年12月06日 13:01:11
16楼
这个原因主要在操作人员
监理人员基本没什么责任,振动棒振动都是表面的才能看到,立面究竟是否完全密实不是监理所能控制的了的
施工单位管理人员主要应该负责员工的培训教育工作
当然,肯定要进行处罚
这样的操作工人应该开除才对
补救措施应该不成问题,但这样的问题完全可以避免
回复
50304673
2006年12月06日 14:19:02
17楼
从表面看砼质量不是很好 产生这种原因是操作人员 单边忘记插振动棒造成的
修整方法:是先凿处表面粘接不紧密石子,在用高于柱子原标号的细石砼去补 最好是安装模板浇进去 就是做斜口或是上开小口模板外面振筑灌实
回复
mingzhang01
2006年12月06日 15:00:27
18楼
不用太可怕,可以解决的,我们怕的是没发现的问题,比如中间出现空心了那才叫真的麻烦的
回复
marximus
2006年12月06日 15:04:52
19楼
我震惊了,震惊了,惊了,了;修整需要重新支模吧 否则质量不好保证
回复
爸爸来
2006年12月06日 15:05:03
20楼
振捣不密实或者摸板漏浆造成的结果,剔除!用细石砼补了,不就可以了么?
以后加强管理.旁站监理注意检查!
回复
易燃火炮
2006年12月06日 15:14:04
21楼
这个还算好了,我直接看到一个柱底直接是空的,上面悬在半空的柱子,楼主的柱子只不是露筋而已...建筑这行,说白了真的是没什么技术含量的,那种专业的操作工根本就没有,全都是一些农民工,这样发展下去真是令人担忧.