按高规正压送风量为38000,现有二个送风竖井、设二台正压送风机,是不是每台19000就可以了呢??请救高手指路!!
按高规正压送风量为38000,现有二个送风竖井、设二台正压送风机,是不是每台19000就可以了呢??请救高手指路!!
2楼
自己顶下先!!!
回复
3楼
什么情况?请详细说明
譬如你这个38000是怎么来的?多少层等?仅对于防烟楼梯间加压送风,还是合用前室什么的,两个竖井又是怎么来的?
回复
4楼
一共28层,合用前室设有自然通风排烟,不需要做送风。现在做的就是防烟楼梯,我查高规里20层-32层是取35000-40000我就取了个38000(我按风速法和压差法计算都比这个数小很多,每一层楼梯间有二扇单门)。在顶楼设有二个正压送风机房(每个风机房有一个送风井到防烟楼梯间)。
回复
5楼
高规里提到,当采用单扇门时风量按0.75系数,当有二个或二个以上出入口按1.50-1.75计算,因为这个工程是二个单扇门我就按高规里面的数据了!!
回复
6楼
怎么没人帮忙啊我自己再顶一下,又有一个问题:我只做地下一层的防烟,正压送风量怎么算啊?
回复
7楼
两台风机联合工作之后的性能参数不是简单的加法而已,可以仅选择一台风机;
1<20,无论是建筑设计防火规范,还是高层民用建筑设计防火规范都明文规定正压送风计算值与表格不一致时,应采用较大值——当然,这一条可以探讨
如前室不送风的防烟楼梯间最小风量不得小于25000
回复
8楼
多谢版主为我指路!万分感谢!
回复
9楼
20层以下的是2500到30000风量
回复
10楼
应该一个风机就可以了,提条件最好还是要一个竖井就好。
回复
11楼
楼梯间送风口尺寸到底多大呢?是按风速法吗?我每次算的风口尺寸都偏大啊!
回复