记得在哪看到,住宅排水,层曾设检查口。但有找不到出处。
mqy128
mqy128 Lv.6
2004年06月10日 14:27:02
只看楼主

记得在哪看到,住宅排水,层曾设检查口。但有找不到出处。记得在哪看到,住宅排水,层曾设检查口。但有找不到出处。

记得在哪看到,住宅排水,层曾设检查口。但有找不到出处。记得在哪看到,住宅排水,层曾设检查口。但有找不到出处。
免费打赏
gps86
2004年06月10日 19:03:34
12楼
我们当然按设计规范设计就可以了。
回复
lzp0928
2004年06月10日 19:07:21
13楼
施工规范要求灌水试验按每层高度来做?
首层埋地才有要求吧。
回复
shaggy0101
2004年06月10日 19:24:06
14楼
找本设计技术措施看一下好了,铸铁管和塑料管的要求不一样的。
回复
lanniao
2004年06月10日 19:45:49
15楼
长见识
回复
lzp0928
2004年06月10日 19:57:31
16楼
就是旧的验收规范也没有要求每层灌水试验。
UPVC也没有
回复
goldtide
2004年06月12日 10:56:33
17楼
顶层立管设检查口有什么用?能检查什么?一根空管子又不排水。
回复
shaoyingliang
2004年06月12日 11:32:44
18楼
顶层要的目的为了检修,不排水但可以通过上方检修.规范是文字,我们要灵活运用
回复
mygwater
2004年06月12日 16:12:48
19楼
没有这样的规定,不可能层层设置检查口,太浪费了看看排水设计规范把。
回复
chinazhui
2004年06月13日 00:43:29
20楼
不是层层设啊,一般最高层和最低层必须设(设有升顶通气顶层可以不设), 铸铁管一般每隔3层、塑料管一般六层
回复