今有2栋高层,9层31.5米,a栋17000平米,b栋13000平米,均没有设置地下室,在室外设置地下的消防水池及泵房,a需要3个报警阀,b需要2个报警阀,问,报警阀是设在泵房里面,还是分别在2栋高层内设置报警阀间?
今有2栋高层,9层31.5米,a栋17000平米,b栋13000平米,均没有设置地下室,在室外设置地下的消防水池及泵房,
a需要3个报警阀,b需要2个报警阀,
问,报警阀是设在泵房里面,还是分别在2栋高层内设置报警阀间?
2楼
补充一句,泵房距a栋楼25米,距b栋楼100米
回复
3楼
报警阀前的管和水泵后的管要构成环状。设置在两栋楼内可以减少工程量 ,设置在水泵房有利于集中管理。
回复
4楼
如果不影响楼的外观,可以将报警阀设置在楼外,北方加上保温,一般建筑不会在一层给你单独的报警阀间的,那里的面积很值钱的。
回复
5楼
1、 同意楼上的意见。
2、分别在两栋高层内设置报警阀间的理由是:便宜报警阀的启动。
回复
6楼
报警阀控制的高度是有要求的,这样怕是不行的..
回复
7楼
完全可以设置在水泵房内啊,这样便于集中管理,分别放置在两栋楼内也可行,不过恐怕没有多余的地方让你放,本人认为还是设置在水泵房内比较合理。
6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。
回复
8楼
我偏向于设置在室内。在泵房的话管路太长,不经济。
回复
9楼
我还是偏向于集中设置在泵房内,便于管理和控制
还有一点,水力警铃应设置在值班室附近,管长不超过20m
从消防控制室的角度来说,两栋楼共用一个消防控制室就可以了,如果报警阀分别设置在两栋楼室内,整体控制会更麻烦一些。
如果我做的话,我宁可多非一点儿管子,也要把整体考虑好,其实这样算下来并不会投资增加多少的,没准儿会更少些。
回复