高层建筑的空调凝结水立管可设置在外墙墙体内吗?
zxffxm
zxffxm Lv.2
2006年11月28日 22:50:01
只看楼主

我们新接一20层的高层住宅楼工程,它的空调凝结水立管设置在外墙墙体中,管材采用UPVC塑料给水管,不知可以不?在今后的使用过程中发生热胀冷缩造成管道渗漏不是很惨?

我们新接一20层的高层住宅楼工程,它的空调凝结水立管设置在外墙墙体中,管材采用UPVC塑料给水管,不知可以不?在今后的使用过程中发生热胀冷缩造成管道渗漏不是很惨?
免费打赏
wjy366666
2006年12月04日 09:20:15
22楼
用焊接钢管,并做防腐,刷漆,打固定支架
回复
mailonlymeuse
2006年12月04日 16:15:33
23楼
看看这个,学习学习,谢谢各位大虾喽,以后经常来看看
回复
yangyuanfu-1
2006年12月04日 16:57:00
24楼
这个(第23 )楼主不文明
回复
annbay1102
2006年12月04日 17:11:35
25楼
干嘛要设置在墙内呢?施工很不方便的,要考虑保温,防腐,和外保护,很麻烦。
空调凝结水一般是就近接入雨水管的,如果比较管道长,坡度受到影响,可以考虑开利的机子,里面有小水泵的。
回复
long0312456
2006年12月04日 17:57:58
26楼
只要不是有特殊要求的,应尽量做在外边.
回复
碧水
2006年12月04日 22:01:05
27楼
pvc-u给水管,埋在墙里即可
回复
little_strong
2006年12月05日 00:53:11
28楼
现在做给排水确实太难了,甲方的话要听,建筑的美观要求要遵守,我们就只能在狭缝中生存
其实冷凝水立管暗装也有它的好处,一来美观,看不到露管;二来,现在部分建筑空调室外机设置的位置与室内机相隔较远,或室外机设置的位置比室内机高,这样暗装冷凝水立管就发挥出它的长处了
回复
yaojiangbiao
2006年12月05日 09:15:32
29楼
不便于维修,

其实冷凝水立管暗装也有它的好处,一来美观,看不到露管;二来,现在部分建筑空调室外机设置的位置与室内机相隔较远,或室外机设置的位置比室内机高,这样暗装冷凝水立管就发挥出它的长处了
回复
jinhui020222205
2006年12月05日 09:31:11
30楼


再请问一个是横向管,一个是竖向立管,两者怎么一起固定?
回复
lwt2
2006年12月05日 10:41:46
31楼
墙外
回复

相关推荐

APP内打开