送20分,关注居住小区(人口不大于15000)给排水?
2008gps
2008gps Lv.2
2004年06月10日 09:44:51
只看楼主

连接市政管网与单体建筑的中间管网,其中人口规模3000人按什么标准计算?

连接市政管网与单体建筑的中间管网,其中人口规模3000人按什么标准计算?
免费打赏
2008gps
2004年06月14日 08:59:40
2楼
各位水友,这问题大家都能碰上,望赐教!
回复
waterismoney
2004年06月14日 09:09:37
3楼
说详细点,是指人口怎么算吗?
还是算水量?规范3.6.1条有阿
回复
2008gps
2004年06月14日 09:50:41
4楼
谢谢,当然是水量。一般说来,规划确定的人口3000人有可能是3000人多或少一点,据3.6.1中1或2算水量会有很大的不同,该怎样取舍?
回复
lzp0928
2004年06月14日 10:12:33
5楼
不是3.6.1也不是3.6.2
是3.6.3
回复
2008gps
2004年06月14日 10:25:11
6楼
抱歉!讨论的是室外管网水量,与3.6.3无关。
回复
lzp0928
2004年06月14日 10:38:32
7楼
讨论的是室外管网水量,就是按3.6.3计算。
请仔细读3.6.1和3.6.2
回复
2008gps
2004年06月14日 10:46:02
8楼
也是GB50015-2003上的吗?
回复
lzp0928
2004年06月14日 10:47:16
9楼
回复
heijinling_345
2004年06月14日 11:07:20
10楼
人数3000或3000以下 按室内计算方法计算即根据当量确定设计秒流量的计算方法,
人数在3000以上采用最大用水小时平均秒流量计算流量从而确定管径
回复
heijinling_345
2004年06月14日 11:16:43
11楼
同意lzp0928 请送分给他吧
回复