今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
12楼
回水压力不平衡是什么意思
回复
13楼
1、压力差
2、管道堵
3、衡压阀质量有问题或调节差
4、系统是否有气未放
回复
14楼
用表测压差
回复
15楼
请做一下测试:
1、总回水管直接放水,如果都热了,一定是压差不够,平衡阀门没问题。如果还不热,一定是平衡阀问题。
2、单户回水,其它关掉。虽然麻烦,但是检测单户回路阻力是否有问题是最精确的办法。
3、以上测试都热,用户全部使用则多数户不热,则是回水平衡问题,管阻差别太大。调整管阻到平衡状态。
回复
16楼
换热站的压力是4个压,应该是够的,现在想来可能还是因为那个衡压阀,在回水上没调节好,阻力太大,或者是阀本身就不好用
4个压是什么概念?是全压还是静压,循环的动力可是换热站出入水压力的差值,定压得压力不能算在内,假设你的水泵出口压力是4个压,小区补水定压为2个压(6层楼),换热器0.8个压,其他机房阻力0.5个压,那么实际供外网的供回水压力为4-2-0.8-0.5=0.7个压,也就是将近7m水柱,抛去外网的压力损失,真正留给末端的资用压力是多少?可以参考一下
回复
17楼
按照这个办法试试,同时也检查了堵塞的问题。阀门经常爱堵
回复
18楼
供水管热回水管不热,原因很多,首先是水循环不畅,进来的水回不去,所以房间不热,如果管道没堵,是不是循环泵的扬程是不是小了,外网是不是平衡等远因。
回复
19楼
各种原因都想了可是地暖就是不热,我都愁死了,大家想想该怎么办?
回复
20楼
系统资用压力不够,不要想其他办法了。如果附近几栋楼都不热,热力部门的问题,如果你自己改的地暖,那就加个管道循环泵。
回复
21楼
循环泵的扬程是不是选小了,外网是供回水压力各是多少,水泵扬程不够没有必要装平衡阀,阻力太大,易堵塞
需要整个系统参数
回复