今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
2楼
压差。。流量 我们这也 有这问题。。。不是很好判断
回复
3楼
请问也是采暖不热吗
回复
4楼
没有管道阻塞,应该是压力不平衡造成的
回复
5楼
热的那个没装蘅压阀吗?
回复
6楼
小区的供回水压力各是多少,提供一下,看看是不是外网压力不够
回复
7楼
曾经遇到过类似情况,最后查明原因是压力不够,仅供参考
回复
8楼
换热站的压力是4个压,应该是够的,现在想来可能还是因为那个衡压阀,在回水上没调节好,阻力太大,或者是阀本身就不好用
回复
9楼
请问大家回水管上加衡压阀有用过的吗,是否用调节,使用不当应该会影响供回水压差吧
回复
10楼
假如加一根同层管怎么样啊.保持每一户的出水是同种温度
回复
11楼
很有可能是回水压力不平衡所致!
回复