DL-31电流继电器接线时应注意
wlj1978
wlj1978 Lv.2
2006年11月28日 13:15:44
只看楼主

前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。

前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。