150b/2s与185h/2s
robinekin
robinekin Lv.2
2006年11月28日 10:53:38
只看楼主

1。这两款ct除了宽不同,在应用方面有什么不同?2。其中2s指的是什么?3。为什么150后面是b,185后面是h?4。听说185能做变比大的ct,但如果变比不大,这两款ct是不是就可以随便用了?5。还有/2s和/4s到底有什么区别?还请高人指导,谢谢!

1。这两款ct除了宽不同,在应用方面有什么不同?
2。其中2s指的是什么?
3。为什么150后面是b,185后面是h?
4。听说185能做变比大的ct,但如果变比不大,这两款ct是不是就可以随便用了?
5。还有/2s和/4s到底有什么区别?
还请高人指导,谢谢!
免费打赏
jk_00
2006年11月28日 13:02:16
2楼
2S和4S是指热电流持续时间,应用时按I1t2=I2t2换算为系统的短时耐受电流持续时间,一般为3S或4S.因为成套设备内部的元件要满足设备的参数;
150和185是指CT宽度,一般150的用于相间为150,热电流为2S的系统,185用于相间为210热电流为4S的系统.至于b和h是什么,要查样本.
变比越小的CT越不好做,所以并非185能做变比大的ct.
这种CT一般都是复比的.
回复
robinekin
2006年11月28日 14:07:08
3楼
感谢斑竹!!!!受益匪浅!!
再请教一下你说的复比是指的同一ct中不同线圈有不同变比吗?
是不是准确级应该变比小点,保护级变比尽量大点?这时柜子的额定电流怎么确定?
复比方案有什么不适用的地方吗?为什么不能广泛采用复比方案?

谢谢!
回复
hxrct
2006年11月28日 14:23:25
4楼
版主的:150和185是指CT宽度,一般150的用于相间为150,热电流为2S的系统,185用于相间为210
是否是指电流互感器配合的接地刀,断路器的相间距?
回复
jk_00
2006年11月28日 15:28:48
5楼

复比的情形之一是为适应负载变化在CT保护线圈中间抽头,如200,400,600/5,这是在同一线圈中抽头;另一种情形是在分别的线圈中做成变比不同的,如0.5 200/5/400/5 ,这是两个线圈.
测量(计量)为准确,变比尽量小一些,保护为增加热电流,变比可以大一些.
柜子的额定电流是CT的额定电流,带复比CT取大值.
原则上复比方案没有不适用的地方.
为什么不能广泛采用复比方案?---1.看有无必要,2.复比CT价钱高一些.
回复
jk_00
2006年11月28日 15:30:09
6楼

是.实际上150CT的宽度是148.
回复
robinekin
2006年11月29日 13:42:42
7楼
强烈感谢斑竹!!!!!!
高人就是高人!
回复

相关推荐

APP内打开