L形剪力墙墙肢长度确定
张火焰
张火焰 Lv.12
2012年06月04日 20:54:26
只看楼主

L形墙一般前刀墙长肢按大于8倍墙厚,短肢长就有两种还同的意见,第一种:墙厚加300,第二种:大于等于3倍墙厚。大家认为那个准确?对含钢量有点影响。第一种墙端只需2根纵筋,第二种最少4根纵筋。

L形墙一般前刀墙长肢按大于8倍墙厚,短肢长就有两种还同的意见,第一种:墙厚加300,第二种:大于等于3倍墙厚。
大家认为那个准确?对含钢量有点影响。第一种墙端只需2根纵筋,第二种最少4根纵筋。
免费打赏
yiyingw
2012年06月05日 08:54:52
2楼
有点不明白要表达什么。。楼主请再写的详细一点。。
回复
jeromeau
2012年06月05日 11:05:23
3楼
学习学习
回复
zhuanfeng123
2012年06月06日 10:00:59
4楼
建筑能满足时最好是3陪的墙厚,不小于3陪按有翼缘墙考虑的
回复
汉堡薯条
2012年06月06日 12:03:33
5楼
应该是3倍的墙厚,这样才会考虑结构的抗震,小于3倍的墙厚按照翼缘考虑。
回复
zjxuhappy
2012年06月06日 12:37:11
6楼
学习了
回复
ct010203
2012年06月06日 12:40:06
7楼
建议条件许可时尽量做到大于3陪的墙厚,因为这样可以按有翼缘墙考虑的,如果小于了3倍墙厚按无翼墙考虑,即这个所谓的L型墙也就变成了一字墙了。
回复
敬于才华
2012年06月07日 13:37:19
8楼
学习了
回复
wangxinwang740
2012年06月07日 16:06:27
9楼
学习
回复
lmailsx
2012年06月07日 18:57:59
10楼
建议条件许可时尽量做到大于3陪的墙厚,因为这样可以按有翼缘墙考虑的,如果小于了3倍墙厚按无翼墙考虑,即这个所谓的L型墙也就变成了一字墙了。
回复
云云兮兮
2012年06月07日 19:55:23
11楼
没做过高层。
不过看了很多高屋住宅的图纸。
经常也会去量了下墙肢的长度。长边确实是1600以上的,短边有的是550,有的是600,也有大于600的。
对于小墙肢,是不是也有这样的要求呢?