很少在论坛发帖,但是的确碰上难事了,请教高人解答,在做一个高层框架结构,由于方案外观要求,柱子尺寸,位置,梁等都很难有大的调整,算下来,Y向刚重比才11.54,满足规范大于10,而且Y向双向地震下位移角1/554,虽都满足规范,但感觉整个结构太柔,各位高手有什么建议,大家 探讨下吧。
很少在论坛发帖,但是的确碰上难事了,请教高人解答,在做一个高层框架结构,由于方案外观要求,柱子尺寸,位置,梁等都很难有大的调整,算下来,Y向刚重比才11.54,满足规范大于10,而且Y向双向地震下位移角1/554,虽都满足规范,但感觉整个结构太柔,各位高手有什么建议,大家 探讨下吧。
2楼
界面不能增加了就提高材料的性能,这是没办法中的办法。这都是让建筑专业给逼出来的。
回复
3楼
提高砼的强度~
回复
4楼
结构刚柔要看周期的,周期和常规经验的比较一下就能看出来。位移和刚重比也能反映一些,刚重比主要是反映整体稳定的。
回复
5楼
已经是C60混凝土了,第一期周期2.34了,
1 2.3425 111.61 0.95 ( 0.13+0.82 ) 0.05
2 1.9855 23.37 0.98 ( 0.83+0.15 ) 0.02
3 1.9114 146.36 0.09 ( 0.06+0.03 ) 0.91
感觉太柔了,加剪力墙也不好加, 现在在想法能不能加点柱子,但是从各种参数来说,都满足规范要求,就是个人感觉太柔。
回复
6楼
多少的房子啊,发个平面看一下吧
回复
7楼
双向地震都满足,你还有什么不满足的?
另外高层尽量别采用纯框架的结构,在地震区很费的
可以在关键部位加点剪力墙,做成少墙框架,并包络设计,麻烦了一点,但是安全经济性好很多。
回复
8楼
楼梯间,电梯井道可用剪力墙
回复
9楼
高层本来就不适合做纯框架,柔是必然的。
回复
10楼
我也遇到过和你一样的经历,我当时的刚重比比你的还小,才10出头,想调大些感觉有点难,我那也是高层的纯框结构,柱距很大,像调这些数据还真是难调,有时候你感觉柱子和梁都加大了很多,但是数据就才上去一点点,很是郁闷,我们总工的意见是满足规范要求就可以了,再大也很难做大了。
回复
11楼
模型算的很极限 估计小改动下 结构就会变化 建议在内部适当加些剪力墙
回复