独塔斜拉桥提前先拆除底模,会有什么影响?
筒子驴
筒子驴 Lv.12
2012年06月04日 16:44:36
来自于桥梁工程
只看楼主

请教各位一个问题:1.独塔斜拉桥,主梁为肋板式截面,采用前支点挂篮悬臂浇筑施工,已经施工完0#—3#块,现在3#梁段混凝土浇筑完已经4天时间,测得主梁顶板的混凝土强度已达到120%,弹模达到80%的设计要求。想先拆顶板的底模,不知是否可以。顶板上有预应力钢束。2.规范要求是,对于预应力混凝土结构,底模必须在张拉完预应力钢束后,才可以拆除。3.不知道如果先拆除底模,会有什么影响?

请教各位一个问题:
1.独塔斜拉桥,主梁为肋板式截面,采用前支点挂篮悬臂浇筑施工,已经施工完0#—3#块,现在3#梁段混凝土浇筑完已经4天时间,测得主梁顶板的混凝土强度已达到120%,弹模达到80%的设计要求。想先拆顶板的底模,不知是否可以。顶板上有预应力钢束。
2.规范要求是,对于预应力混凝土结构,底模必须在张拉完预应力钢束后,才可以拆除。
3.不知道如果先拆除底模,会有什么影响?
免费打赏
旭日东升
2012年06月04日 17:05:52
2楼

强度超过20%,为什么弹模没上来?去查查原因。
底模属于承重结构,既然混凝土强度已经达到,做什么都没问题。
回复
筒子驴
2012年06月05日 10:24:24
3楼
谢谢旭日东升
查一下看看原因
回复
tfhwww
2012年06月06日 14:55:33
4楼
要张拉完才能拆呢!
回复
lvlkk
2012年06月06日 15:52:06
5楼
要张拉完才能拆
回复
a191106837
2012年06月06日 20:15:41
6楼
弹模是什么啊?
回复
zhao395509740
2012年06月07日 19:39:39
7楼
弹性模量E 没学过?去看看材料力学
回复
zhao395509740
2012年06月07日 19:40:08
8楼
强度够就行了