制冷剂工质过冷的问题
xiaoqie1112
2012年06月04日 16:01:21
来自于制冷技术
只看楼主

请教给位关于制冷剂工质过冷的问题,这个过冷的阶段是发生在冷凝器,还是储液器?

请教给位关于制冷剂工质过冷的问题,这个过冷的阶段是发生在冷凝器,还是储液器?
klwgl1b2e3s4t
2012年06月04日 20:42:46
2楼
过冷是由于冷凝器设计面积有一定余量,制冷剂在冷凝器内冷凝成液体后,继续冷却,低于饱和压力对应的温度。因此过冷阶段发生在冷凝器。个人见解。
回复
山东金舟制冷
2012年06月05日 10:22:13
3楼
发生在供液阶段!
回复
诺尔制冷
2012年06月05日 10:51:26
4楼
冷凝过冷度在2~5度,供液过冷是可以达到10~30度以上。比如螺杆机的经济器,双级的中冷器等过冷。
回复
阎良人
2012年06月05日 17:25:34
5楼

同意此观点。
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年06月05日 20:52:43
6楼
学习了,过冷度过大可能产生闪发气体,对吗
回复
xiaoqie1112
2012年06月06日 20:24:01
7楼
供液阶段?可否说的再明白些?如果对于蒸汽压缩式系统,只有压缩机、换热器、节流部件和储液器,那你认为这个过冷是否会发生?发生在哪呢?
回复
xiaoqie1112
2012年06月06日 20:29:14
8楼
个人认为你这观点不正确,过冷了,制冷剂应该是变成液体,而不是气体
回复
a_3684857
2012年06月06日 21:57:19
9楼
過冷度越大,闪发气体就会越少。温度低于冷凝饱和温度的液体称为过冷度,过冷发生在供液阶段。
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年06月07日 21:42:43
10楼
我看到丹弗斯膨胀阀选型上标注过冷度过大有可能产生闪发气体,不能理解,所以请教大家。
回复
xiaoqie1112
2012年06月11日 20:41:19
11楼
我知道发生在供液阶段,但这个供液阶段是仅仅在冷凝器中呢?还是还有可能在储液器中?
回复

相关推荐

APP内打开