一个变电所,要想计算一天总用了多少度电,怎样计算,都需要那些参数??都用到什么公式?
一个变电所,要想计算一天总用了多少度电,怎样计算,都需要那些参数??都用到什么公式?
2楼
从总电度表上读一天的数(24小时),再乘PT、CT变比,就是总用电数。
回复
3楼
我很想学习相关的知识,找不到相关的资料,能否指教...
回复
4楼
最好能说一下是哪方面的内容,否则范围太大,即使回答,也不一定能符合你的需求。
回复
5楼
只能是表计量吗,沙发说的已经很清楚了。
回复
6楼
比如说高压用电量计算方法,多少伏算高压用电计量,有的不用乘以PT,直接乘以CT,为什么?有的电压互感器是这样的10/√3/0.1/√3,那怎么乘呢?
回复
7楼
大多变电所都有计量表的。每天同一时间抄表即可。(别忘了乘以倍率)
回复
8楼
说实话这个没办法计算。只能像沙发说的抄表,毕竟每天的用电量是不定的,只能抄表。
乘倍比很关键。虽然这东西对搞电的来说是再简单不过的事情,但是日常生活里面还是有很多闹出笑话的。有个抄表的和我说,有个洗车场每个月才用几十度电,我说了不会吧,他说抄了十多年了,每个月都是几十度,跑去一看,你妹啊3000/5的互感器,摇摇脑壳走开了,不敢说怕被人扁。还有次去苏州尼盛万丽,搞中央空调节能改造,值班的和我说以前一天都是几千度电,现在怎么才几十度了,一解释才恍然大悟,原来如此啊···
回复
9楼
你接触的都是人才啊。。。
回复
10楼
洗车场会配3000/5的CT吗?
回复
11楼
“你妹啊3000/5的互感器,摇摇脑壳走开了,”
3000/5=600
此洗车场的负荷好大呀!不知是专变还是专线供电?
回复