利用系数的确定的一点问题~~~
左手边
左手边 Lv.10
2006年11月27日 21:33:22
来自于照明工程
只看楼主

最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?

最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?
利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?


这个问题想和大家讨论讨论:如果上面我所说的有什么不妥的地方希望大家指正出来~~~
免费打赏
zzwyy
2006年11月28日 19:53:45
12楼


如果顶空间、室空间、地空间的反射比不刚好与系数表中的反射比相同时,就需要进行中间插值。
有中间插值就有个精度问题,可能精确到小数点后2位,如果时多重插值有可能要精确到小数点后4位。
回复
左手边
2006年11月28日 20:14:26
13楼
呵呵, zzwyy 的数据还真全面啊
回复
zzwyy
2006年11月28日 20:53:38
14楼
《建筑照明设计标准》要求照度计算值控制在照度标准值10%误差范围内,而利用系数的准确性直接关系到照度的准确性,如果利用系数的误差超过10%甚至超过50%,怎么可能把照度计算值控制在照度标准值10%误差范围内呢?
回复
左手边
2006年11月29日 08:49:11
15楼
说的对,计算参数的误差直接决定了计算结果的误差大小。
0.01和0.1之间的误差大小反映到计算结果上来,恐怕误差会更大!
回复
左手边
2006年11月29日 08:54:25
16楼

从上面的数据可以看出,不同的灯具在同一房间的利用系数时不一样的,而我前面提到的大家在计算时的取值0.3~0.4却是不分灯具种类及其它参数的一个概数。那么这之间的差值有多大呢?
回复
zzwyy
2006年11月29日 11:58:29
17楼
以上利用系数是一间20米×10米×3米的普通办公室的情况,是在各反射面属性如下的情况下求得的:



---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=20(m) ; 宽=12(m) ; 面积=240.00(平方米) ; 高=3.00(m) ; 灯具安装高度=3.00(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=240.00; 有效空间反射比ρc=0.71
其中:
   顶板1: 乳黄色调和漆:ρ=0.71 面积= 240.0平方米
二: 室空间: 总面积=144.00; 平均表面反射比ρw=0.66
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 134.0平方米
   墙面2: 普通玻璃:ρ=0.09 面积= 10平方米
三: 地空间: 总面积=288.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 48.0平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 240.0平方米
回复
zzwyy
2006年11月29日 12:21:39
18楼
如果是同样的房间尺寸,而各空间的材质不同,即各反射面属性不同的情况下,同样的灯具利用系数也将不同:
如安以下的各空间的材质:

一: 顶空间: 总面积=240.00; 有效空间反射比ρc=0.36
其中:
   顶板1: 浅黄色木板塑料贴面板:ρ=0.36 面积= 240.0平方米
二: 室空间: 总面积=144.00; 平均表面反射比ρw=0.17
其中:
   墙面1: 浅黄色木板塑料贴面板:ρ=0.36 面积= 44.0平方米
   墙面2: 普通玻璃:ρ=0.09 面积= 100平方米
三: 地空间: 总面积=288.00; 有效空间反射比ρf=0.14
其中:
   墙面1: 浅黄色木板塑料贴面板:ρ=0.36 面积= 48.0平方米
   地板1: 深棕色木反塑料贴面板:ρ=0.12 面积= 240.0平方米
回复
zzwyy
2006年11月29日 12:24:07
19楼
计算出的利用系数如下:
------------------------------------------- 按节能程度排序 -------------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 取值 列 行 照度 LPD3 灯具名称
1 WYY-ZK21 0.8477 0.84 0.7121 37.73 40 8 5 311 5.87 1*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
2 WYY-ZV22 0.9478 0.63 0.5971 22.50 21 7 3 302 6.35 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
3 WYY-ZL23 0.8477 0.75 0.6358 14.08 15 5 3 320 6.38 3*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
4 WYY-ZG23 0.9478 0.63 0.5971 15.00 15 5 3 315 6.49 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
5 WYY-ZL22 0.8477 0.75 0.6358 21.13 20 5 4 281 6.49 2*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
6 WYY-ZV21 0.9478 0.63 0.5971 44.99 45 9 5 314 6.53 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
7 WYY-ZG22 0.9478 0.63 0.5971 22.50 21 7 3 293 6.53 2*36W冷白三基色好视格栅灯盘
8 WYY-GK21 0.8477 0.84 0.7121 37.73 40 8 5 311 6.60 1*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
9 WYY-ZL21 0.8477 0.75 0.6358 42.25 40 8 5 277 6.60 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
10 WYY-ZP22 0.8477 0.72 0.6104 22.01 21 7 3 283 6.78 2*36W冷白三基色好视胶片支架
11 WYY-ZG21 0.9478 0.63 0.5971 44.99 45 9 5 302 6.80 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
12 WYY-ZK22 0.8477 0.69 0.5849 22.96 24 6 4 319 6.86 2*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
13 WYY-ZP21 0.8477 0.72 0.6104 44.01 45 9 5 299 6.88 1*36W冷白三基色好视胶片支架
14 WYY-ZB23 0.8477 0.68 0.5765 15.53 15 5 3 291 7.01 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
15 WYY-ZB22 0.8477 0.68 0.5765 23.30 24 6 4 307 7.14 2*36W冷白三基色好视乳白灯盘
16 WYY-GV22 0.9478 0.63 0.5971 22.50 21 7 3 302 7.14 2*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
17 WYY-ZW23 0.9478 0.62 0.5876 15.24 15 5 3 285 7.17 3*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
18 WYY-GL23 0.8477 0.75 0.6358 14.08 15 5 3 320 7.20 3*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
19 WYY-ZB21 0.8477 0.68 0.5765 46.60 48 8 6 302 7.26 1*36W冷白三基色好视乳白灯盘
20 WYY-GL22 0.8477 0.75 0.6358 21.13 20 5 4 281 7.29 2*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
21 WYY-GG23 0.9478 0.63 0.5971 15.00 15 5 3 315 7.32 3*36W冷白三基色节能格栅灯盘
22 WYY-ZW22 0.9478 0.62 0.5876 22.86 24 6 4 299 7.33 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
23 WYY-GV21 0.9478 0.63 0.5971 44.99 45 9 5 314 7.33 1*36W冷白三基色节能无像格栅灯架
24 WYY-GG22 0.9478 0.63 0.5971 22.50 21 7 3 293 7.34 2*36W冷白三基色节能格栅灯盘
25 WYY-ZL24 0.8477 0.75 0.6358 23.59 24 6 4 302 7.36 4*18W冷白三基色好视棱晶灯盘
26 WYY-GL21 0.8477 0.75 0.6358 42.25 40 8 5 277 7.41 1*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
27 WYY-ZW21 0.9478 0.62 0.5876 45.72 45 9 5 277 7.42 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯盘
28 WYY-ZG24 0.9478 0.63 0.5971 25.12 24 6 4 294 7.54 4*18W冷白三基色好视格栅灯盘
29 WYY-ZY22 0.5193 0.81 0.4206 31.94 32 8 4 384 7.60 2*36W冷白三基色好视荧光灯架
30 WYY-GG21 0.9478 0.63 0.5971 44.99 45 9 5 302 7.64 1*36W冷白三基色节能格栅灯盘
31 WYY-ZY21 0.5193 0.81 0.4206 63.88 66 11 6 392 7.68 1*36W冷白三基色好视荧光灯架
32 WYY-GK22 0.8477 0.69 0.5849 22.96 24 6 4 319 7.71 2*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
33 WYY-GB23 0.8477 0.68 0.5765 15.53 15 5 3 291 7.91 3*36W冷白三基色节能乳白灯盘
34 WYY-GB22 0.8477 0.68 0.5765 23.30 24 6 4 307 8.02 2*36W冷白三基色节能乳白灯盘
35 WYY-ZB24 0.8477 0.68 0.5765 26.02 28 7 4 320 8.08 4*18W冷白三基色好视乳白灯盘
36 WYY-GW23 0.9478 0.62 0.5876 15.24 15 5 3 285 8.09 3*36W冷白三基色节能无像格栅灯盘
37 WYY-GB21 0.8477 0.68 0.5765 46.60 48 8 6 302 8.15 1*36W冷白三基色节能乳白灯盘
38 WYY-GL24 0.8477 0.75 0.6358 23.59 24 6 4 302 8.16 4*18W冷白三基色节能棱晶灯盘
39 WYY-ZW24 0.9478 0.62 0.5876 25.53 24 6 4 270 8.22 4*18W冷白三基色好视无像格栅灯盘
40 WYY-GW22 0.9478 0.62 0.5876 22.86 24 6 4 299 8.23 2*36W冷白三基色节能无像格栅灯盘
回复
zzwyy
2006年11月29日 12:33:17
20楼
从以上数据可以很明显的看出:

各空间反射比降低以后,利用系数明显降低!
回复
zzwyy
2006年11月29日 16:44:13
21楼
同样的房间,同样的反射面材质,同样的灯具,如果灯具安装高度不同(即室形指数Rr不同),灯具的利用系数也将不同!
如下:

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=20(m) ; 宽=12(m) ; 面积=240.00(平方米) ; 高=4.8(m) ; 灯具安装高度=4.8(m)

二: 室空间: 总面积=259.20; 平均表面反射比ρw=0.26
其中:
   墙面1: 浅黄色木板塑料贴面板:ρ=0.36 面积= 159.2平方米
   墙面2: 普通玻璃:ρ=0.09 面积= 100平方米
三: 地空间: 总面积=288.00; 有效空间反射比ρf=0.14
其中:
   墙面1: 浅黄色木板塑料贴面板:ρ=0.36 面积= 48.0平方米
   地板1: 深棕色木反塑料贴面板:ρ=0.12 面积= 240.0平方米


回复