一个换热系统,二次网要调节供热温度,应该如何调?动哪个节门?如果不通过旁通调节,而调节一次网回水的节门(红笔勾出的),把一次网回水节门关小点,那么回水包前的温度计如何变化呢?请各位指教一下,要是能有计算的公式就更好了!要是旁通是全关闭的情况呢?
一个换热系统,二次网要调节供热温度,应该如何调?动哪个节门?
如果不通过旁通调节,而调节一次网回水的节门(红笔勾出的),把一次网回水节门关小点,那么回水包前的温度计如何变化呢?
请各位指教一下,要是能有计算的公式就更好了!
要是旁通是全关闭的情况呢?
2楼
回水温度计升高。回水温度计升高。
回复
3楼
Q=CM△T 若热量Q一定,流量M减小,流速增高,阻力增大,温差增高,供水温度不变,回水温度势必要降低.
回复
4楼
调一次网供水门,二次网温度会产生变化.
回复
5楼
我是要问回水包那个温度计
回复
6楼
回水包入口前的温度计的温度一定会减低的,必然,关阀会导致流量减少,流速减低,水循环慢,但如果是变频泵为循环动力,变频转速加大则另说.这样调节会节能的,但二级网会温度降低的.
回复
7楼
旁通平时正常运行时关死,开大或关小一级网的阀门就可,如全开仍不热,要考虑一级网侧的流量不够.关小二级网的阀门也会换出热水,但会影响流量,压差会减小,浪费泵的做功
回复
8楼
回水温度计会降低,首先前提是只调小了圈红的阀门,一次水的压力损失增加,流量肯定减少,而二次测得流量不变,二次侧的对流换热系数不变,一次侧因为流速变低,对流换热系数变小,总的传热系数变小,总热量也会变小,但是传热系数变小的影响和流量变小的影响应该相差很小,所有温度变低(没有做过比较,第一印象,如果有公式说明,流速的影响换热系数很大,温度说不定会升高啊)
回复
9楼
二次侧供回水温度降低:一次侧流量减小,二次侧流量不变,换热减少
一次侧回水温度降低:Q=CM△T 若热量Q一定,流量M减小,流速增高,阻力增大,温差增高,供水温度不变,回水温度势必要降低
回复
10楼
实际中验证,应该是温度升高了!怪吧,换热量好像起了主导作用
回复
11楼
我觉得应该和换热器的种类有关了,说不定这个换热器厂家就是靠增大换热器的流速的来提高的换热系数,对他们来水速是一个最大的影响因素,可以咨询一下这个换热器的换热系数达到设计的换热器的计算传热系数是,一次及二次侧的水流速各是多少。而且可能你们的换热器面积较小,因此影响较大,换热器面积越大,流速的影响应该越来越小
回复