厕所页岩砖墙厚120毫米,其下可布120毫米宽的钢筋砼梁,也可以转化成作用在厕所板上的荷载,那么问题同标题喽。
厕所页岩砖墙厚120毫米,其下可布120毫米宽的钢筋砼梁,也可以转化成作用在厕所板上的荷载,那么问题同标题喽。
22楼
唉,就是把板的恒载取值取大一些,
至于说均布到板上就是把梁上的线荷载转化成面荷载,用线荷载除以受荷宽度就可以啦
然且施工时墙下做暗梁就可以啦
回复
23楼
暗梁与普通的梁有什么不同?
回复
24楼
为什么最近回帖第一次总失败呢?还不让重发,添几句再发试试:
1.见荷载规范第11页表4.1.1下面小字第5条前面2句;
2.建筑结构静力计算手册177页可以参考;
3.整体计算时可取墙体加抹灰重量除以板块面积,如果墙体位置居中适当加大一点;
4.能做小梁则做小梁,可以做成150的,卫生间一般有吊顶,梁往卫生间偏30即可,不过要告诉水专业,躲开水管;
5.若无法做小梁则沿墙的板下部(墙宽加2倍板厚范围内)布置加强筋。可以近似取沿墙方向板跨的1/3墙体的重量(参见砌体规范7.2.2条-2-1))做为均布荷载,取1米板带计算配筋,然后集中布置。
回复
25楼
本人认为最好不要在板里做暗梁,问题1,它的保护层厚度是按板还是按梁?问题2,板里钢筋与它什么关系?垂直于暗梁的板筋无论从暗梁纵筋上面走还是下面走都会削弱板的有效高度,不如沿墙布置加强筋,加强筋最好不要太粗。
回复
26楼
倒数2楼的解答要清楚,谢谢。
回复
27楼
0.8就是抹灰荷载0.2*20*2=0.8
回复
28楼
可以按照板受冲切承载力计算的方法,确定板的受荷面积,把墙的荷载分摊到这部分面积上,就是板上的均布荷载。
回复
29楼
方法:
1 120墙下加150宽梁
2 现浇板内加粗钢筋
3 120墙下现浇板内设扁梁
4 按《荷载规范》活荷载表下面小注里的隔墙转 换成单位面积上活荷载
回复
30楼
还是加梁吧!抗震规定是不允许 现浇板内加粗钢筋 的,这样板的受力有突变.
回复
31楼
不仅仅是抗震不容许,而且不设梁的话也不保险。安全系数没有保障。
回复