[已结贴]厕所隔墙如何转化成作用在厕所板上的荷载?
wang102cn
wang102cn Lv.7
2006年11月27日 17:33:39
只看楼主

厕所页岩砖墙厚120毫米,其下可布120毫米宽的钢筋砼梁,也可以转化成作用在厕所板上的荷载,那么问题同标题喽。

厕所页岩砖墙厚120毫米,其下可布120毫米宽的钢筋砼梁,也可以转化成作用在厕所板上的荷载,那么问题同标题喽。
免费打赏
gj961
2006年11月27日 22:10:11
2楼
《混凝土结构构造手册》(第三版)第115页上要求次梁截面宽度不宜小于150,根据《混凝土异形柱结构技术规程》第6.1.4 异形柱截面的肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。
回复
gj961
2006年11月27日 22:12:22
3楼
根据楼主所讲,好像该梁是异形柱结构的框架梁,如果是这样,那还应按《混凝土异形柱结构技术规程》第6.1.3 框架梁截面高度可按(1/10~1/15)lb确定(lb为计算跨度),且非抗震设计时不宜小于350mm;抗震设计时不宜小于400mm。梁的净跨与截面高度的比值不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于截面高度的1/4和200mm。

回复
wang102cn
2006年11月28日 17:18:15
4楼
我这个厕所下的梁只是为了支承上面的墙而以,不是框架梁。
回复
zzz8258
2006年11月28日 21:36:23
5楼
半砖墙啊,通过等效荷载转换一下,墙下不用 布置梁啦
回复
mayunjun
2006年11月29日 12:14:12
6楼
可以直接在板上砌筑内隔墙,但结构计算时卫生间区域的内隔墙荷载应考虑到板的恒荷载值中,不需要单独设置120宽梁。
回复
wang102cn
2006年11月29日 16:51:56
7楼
怎么把这堵墙考虑到板的恒荷载中?
回复
gemeos
2006年11月30日 12:26:38
8楼
当然可以设置120的梁,这样的做法多了。2楼的朋友说的对,但是我觉得有时候也不应过于拘泥书本。一般卫生间都要降板,梁是要设的,但如果梁宽超过墙厚,偏移就是个问题,偏到哪边都会露出来,影响建筑效果。考虑到卫生间跨度都不大,120的梁宽完全没问题。
回复
wang102cn
2006年11月30日 14:59:45
9楼
如果厕所墙下不设梁,那么如何将其转换成作用在厕所板上的荷载?
回复
wang102cn
2006年12月01日 09:39:12
10楼
这栋建筑是12层异形柱结构,1-2层是商场,3-12层是住宅,厕所隔墙如何转化成作用在厕所板上的荷载?
回复
lhl1966
2006年12月01日 15:56:52
11楼
转化成等校均布荷载,按面荷载与板上其它均布荷载组合即可。
回复

相关推荐

APP内打开