断路器选型指导
qishigod
qishigod Lv.2
2006年11月27日 11:30:09
来自于断路器
只看楼主

论文简介: 断路器选型指导 附件名:200611271164598208957.doc 文件大小:31K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

断路器选型指导



附件名:200611271164598208957.doc

文件大小:31K

(升级VIP 如何赚取土木币)

wwentao001
2007年05月13日 18:08:32
2楼
不晓得用得上不~
先谢谢楼主先!
回复
qishigod
2007年05月29日 15:47:37
3楼
呵呵,肯定用得上!
回复
freefeng
2007年09月14日 19:12:21
4楼
断路器选择
图纸上断路器的型号 要求分断能力42KA 要求分断能力65KA
ACB-5000A 4500/4P 所有框架断路器辅件S01+C01+C22+K07+T40 3WL1350-3EG46-4GP4-Z
ACB-4000A 3500/3P 3WL1340-3EG36-4GP4-Z
ACB-3200A 2500/4P 3WL1232-3EG46-4GP4-Z
ACB-2000A 1600/4P 3WL1220-2EG46-4GP4-Z 3WL1220-3EG46-4GP4-Z
ACB-1000A 800/3P 3WL1210-2EG36-4GP4-Z 3WL1210-3EG36-4GP4-Z

MCCB-630A 500/3P 3VL5763-1AE36 3VL5763-2AE36
MCCB-630A 450/3P
MCCB-630A 400/3P

MCCB-400A 315/3P 3VL4731-1AB36 3VL4731-2AB36
MCCB-400A 250/3P

MCCB-250A 225/3P 3VL3725-1DC36 3VL3725-2DC36
MCCB-250A 200/3P 3VL3720-1DC36 3VL3720-2DC36
MCCB-250A 160/3P

MCCB-160A 125/3P 3VL1712-1DD33 3VL1712-2DD33
MCCB-160A 100/3P 3VL1710-1DD33 3VL1710-2DD33

MCCB-100A 80/3P 3VL1708-1DD33 3VL1708-2DD33
MCCB-100A 63/3P 3VL1706-1DD33 3VL1706-2DD33
MCCB-100A 40/3P 3VL1704-1DD33 3VL1704-2DD33
MCCB-100A 32/3P 3VL1703-1DD33 3VL1703-2DD33
MCCB-100A 20/3P 3VL1702-1DD33 3VL1702-2DD33

操作机构:小于400A手动3VL9300-3HF04,小于400A的电动3VL9300-3MQ00
400A手动3VL9400-3HF04,400A的电动3VL9400-3MQ00,
630A的电动3VL9600-3MQ00
(如有要求远程控制小于等于400A的也需电动,其它只有630A需电动)
欠压脱扣器:小于等于400A为3VL9400-1UJ00,大于400A时为3VL9800-1UJ00
辅助和报警触点:小于等于400A为3VL9400-1UJ00,大于400A时为3VL9800-1UJ00
插入式底座:MCCB-160A MCCB-100A为3VL9100-4PA30,MCCB-250A为3VL9300-4PA30,MCCB-400A为3VL9400-4PA30,MCCB-630A为3VL9500-4PA30
回复
freefeng
2007年09月14日 19:13:00
5楼
看不懂!
回复
ludongming
2008年06月13日 20:07:35
6楼
断路器选型指导?
好东西啊!
回复
taojiekkkk
2008年06月14日 12:35:07
7楼
先谢谢,再下。
回复
tfyplay
2008年06月15日 09:37:23
8楼
好象用处不大啊
回复
xiaoding2004318
2008年06月16日 12:14:58
9楼
断路器的正确选择确实是个难点,先谢谢发帖的同志了,加油!
回复
peter4892963
2008年06月16日 18:11:11
10楼
分之还可以,下了
回复
c283434618
2008年06月24日 10:28:18
11楼
看看 和我设计的选择是不是一样的 谢谢