带人防地下室基础计算采用哪种柱底内力组合了?
kedeizhi
kedeizhi Lv.2
2006年11月27日 11:28:57
来自于地基基础
只看楼主

1、以前是不考虑人防,按正常情况进行计算,用来计算基础;2、现在新的人防规范要求:底板核爆动荷载标准值(条、柱、桩基为墙柱传来的核爆动荷载标准值);上部建筑物自重标准值,顶板传来的静荷载标准值,地下室墙身自重标准值请问大家都如何取值的了还有那个上部建筑自重,顶板静载标准,是不是都不用考虑活荷载了?

1、以前是不考虑人防,按正常情况进行计算,用来计算基础;
2、现在新的人防规范要求:底板核爆动荷载标准值(条、柱、桩基为墙柱传来的核爆动荷载标准值);
上部建筑物自重标准值,顶板传来的静荷载标准值,地下室墙身自重标准值

请问大家都如何取值的了
还有那个上部建筑自重,顶板静载标准,是不是都不用考虑活荷载了?
免费打赏
bzh2005
2006年11月27日 19:43:00
2楼
我认为是不用考虑活载,也就是活载为0,只考虑恒载,但是一般的话都是非人防时的荷载起控制作用,也就是说考虑人防时只是起复核作用,二者取最不利
回复
kedeizhi
2006年12月01日 11:38:01
3楼
也就是按非人防情况计算,取其柱底内力来计算基础咯;再按人防情况复核一下
回复
bzh2005
2006年12月01日 16:17:03
4楼
是的,再二者取不得就ok