【请假一个问题】我想问下多层框架结构,顶层模版何时可以拆?
venor07
venor07 Lv.2
2012年06月03日 21:09:15
来自于建筑施工
只看楼主

一定需要养护完成了吗??还是可以达到7天左右就可以拆了呢?ps:南方夏天施工,7天一般混凝土可以达到强度的80-90%。

一定需要养护完成了吗??还是可以达到7天左右就可以拆了呢?

ps:南方夏天施工,7天一般混凝土可以达到强度的80-90%。
免费打赏
wangxiaolin_123
2012年06月06日 22:09:52
12楼
标准养护期14天后,再经强度检测达75%的话,就可以拆了
回复
无间道
2012年06月07日 06:19:14
13楼
这样的问题回答应该有以下几点,只要满足具体条件就可以进行模板拆除施工了:
1.跨度8米以下的梁板,混凝土同条件试块强度应该达到75%以上;
2.悬挑结构混凝土同条件试块强度应该达到100%以上;
3.设计图纸要求的技术条件达到规定以后。
回复
zm1898919
2012年06月07日 11:56:58
14楼
除了悬挑比较麻烦,其他的7天以上,还是看具体养护的情况
回复
miaotian001
2012年06月07日 17:59:15
15楼
达到规范规定拆除条件:非悬挑构件,梁跨度小于8m,砼拆模试块大于或等于75%就可以拆除。悬挑构件,梁跨度等于或大于8m,砼拆模试块要达到100%,上面不增加荷载了,就可以拆除
回复
wzh421
2012年06月08日 15:01:19
16楼
这个主要看强度能达到多少
回复
icesea520
2012年06月08日 17:16:26
17楼

到28天差不多混凝土终凝了很难拆下来了,一般是7-14天初凝厚拆下来
回复
qzb1993
2012年06月09日 11:18:42
18楼
学习了
回复
yuhone
2012年06月11日 05:34:00
19楼
看同条件养护的试块强度是否满足规范规定
回复
lyd1025
2012年06月11日 08:44:52
20楼
模板拆除的条件是依据砼抗压强度的标准值,板结构跨度小于等于2M的,达到50%,大于2M,小于等于8M,达到75%,大于8M,达到100%
梁,拱结构小于等于8M的,达到75%,大于8M的达到100%
悬挑式结构构件,达到100%拆除。
不知帮到了你没!
回复
liaopeipei
2012年06月11日 21:22:52
21楼
新人学习了~~~另外求币啊~~急用
回复

相关推荐

APP内打开