请问:我在3.6*6的现浇混凝土楼板上砌120的粘土砖隔墙可以吗?梁垫需要配筋吗?请教各位老师,谢谢!!!
请问:我在3.6*6的现浇混凝土楼板上砌120的粘土砖隔墙可以吗?梁垫需要配筋吗?请教各位老师,谢谢!!!
2楼
不加梁,放隔墙的地方有集中力,可能出现裂缝
回复
3楼
要加暗梁,楼板的配筋也要适当加大,但梁垫就没必要设了。
回复
4楼
暗梁实际作用很难说的,建议设梁。如建筑不允许,应加大板厚。
回复
5楼
一般做法如果荷载很小的话那么通常是在隔墙下的板内设2HRB14钢筋。
回复
6楼
对于这样的跨度我建议做梁!板底加筋也是可以的
但你应该根据你的板厚计算以下还有考虑加筋时注意是否超筋!
因为荷载不大 不需要加设梁垫
回复
7楼
我认为班底加筋还是比较经济的。因为荷载不大,加梁恐怕不经济。
回复