10KV线路中柱上开关的选择~~~
zhangyuyan1819
2006年11月26日 14:16:47
只看楼主

想知道10KV线路中柱上开关要怎么样去选````还搞不明白,唉~`

想知道10KV线路中柱上开关要怎么样去选````还搞不明白,唉~`
gjc1788
2006年11月26日 22:01:18
2楼
楼主的意思 我是这么理解的:
额定工作电流 互感器一般是组合变比 需要不需要来隔离开关 分合闸方式手动,电动 其余的和一般的开关一样 一般都是这样的
回复
kill_5782
2006年11月27日 14:41:09
3楼
最好具备“四遥”功能,便于实现配网自动化!!
回复
zhangyuyan1819
2006年11月27日 18:29:11
4楼
四遥功能就用不上了,就只要是县电网中一变压器的改造,比如说由原先200kva的变压器改为了500kva的变压器,要如何去选柱上开关。选的话我的印象是要根据那最大短路电流来选择柱上开关的,额定电流改不行吧~~~就是怎么根据变压器容量来确定开关的型号啦~~~柱上开关很简单的,就只管高压侧的就行,就一个隔离开关,一个跌落式~~~~~
回复
xuan2281
2006年11月30日 10:09:03
5楼
几个原则:
1、首先是确定是用断路器还是负荷开关,只有在解决了柱上开关上下级整定及与变电站间的整定情况下使用断路器才有意义(在一般条件下如果不实行配网自动化,要解决这些很难)。否则还是选择负荷开关,故障时通过变电站保护及故障寻址仪进行故障定位,此时柱上开关只看作可以带负荷操作的开关。
2、操作机构如果不上配网自动化,那就不用电动的。
3、按额定电流选择即可(630A、1250A),因为现在一般柱上负荷开关的动、热稳定都可以达到50KA、20KA/4s(断路器就更不用说了),在农网条件下是可以满足的。
4、柱上负荷开关主要有两种类型。一种是组合式,代表就是VSP5开关,采用SF6整体密封绝缘。另一种是可见断口式,代表是S&C的OR柱上开关,这种开关的断口可见,个人比较喜欢选这种。
5、变压器由200换成500后只要额定电流匹配那就和柱上开关没有直接联系,需要的只是换个熔断器或令克的熔丝。
回复
zlclong
2006年11月30日 14:15:36
6楼
LZ要了解清楚此开关在线路中的地位:终端式、联络开关、分支开关。

不考虑以后的配电自动化,可以不选用电动操作机构的产品。

如果只是用于单台变压器的开断保护,选用普通的负荷开关就行了。
回复
zhangyuyan1819
2006年11月30日 18:24:26
7楼
恩```了解多了,谢谢了~~嘿嘿~~……^_^~
那就那柱上高压真空开关型号是zw8型的,他上面有个电流档位的,怎样去选择?是根据实际线路的负荷来选的吗?
回复
cxpower163
2006年12月03日 19:18:05
8楼
<原先200kva的变压器改为了500kva的变压器>
装个跌落式熔丝具(配50A熔丝),配组避雷器就搞定,不要想的N复杂,型号最好选PRWG1-10F/100A的.
回复

相关推荐

APP内打开