从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。

从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。
此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。
工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放
从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
免费打赏
91hb
2006年12月26日 16:34:04
62楼
楼主终于回来了。
期待更精彩的内容。
强烈关注中....
回复
cn2800
2006年12月27日 09:15:40
63楼
一口气看完了。敬佩楼主的敬业精神。希望调试板块多一些这样的帖子
回复
wenwei
2006年12月28日 14:08:01
64楼
楼主真强
回复
pingdan322
2006年12月29日 12:45:21
65楼

乱云飞渡朋友,从你的帖子中我好像看到了我的影子,恐怕也是现阶段大多数环保从业人员的写照。不过从上面可以感觉到你的同事对待调试的态度有些草率,也没有及时和你沟通,可能是工作不久的毕业生吧,可以理解。这一点需要你和他多进行交流以便他能迅速成长。
回复
myep
2006年12月30日 12:04:09
66楼
谢谢66楼朋友的建议
我昨天已经回成都了,下午将去江苏
现场的情况很让我不放心和牵挂
昨天晚上赶了一个调试建议
与大家分享,并请指正。欢迎大家共同讨论
回复
myep
2006年12月30日 12:06:25
67楼
**酒厂工业废水综合治理工程
**片区污水处理站有关调试问题的建议
二○○六年十二月二十二日—十二月二十九日,在**现场做资料、协助调试期间。发现现场有一些亟待解决的问题。为强化调试效果,确保工程质量,保证顺利验收。现对调试中的一些异常情况做如下阐述、分析原因并提出一些待完善的建议。请公司技术顾问审核、公司领导审定。
一、 有关泡沫的问题
1. 异常情况
预酸化调节池、生物接触氧化池有大量白色泡沫,厚度达80cm左右。
2. 原因分析
(1)PH偏酸,为丝状菌膨胀创造了良好的条件。丝状菌类微生物比水轻,易漂浮到水面,容易形成网,能捕捉微离和气泡等,并浮在失去活力的菌胶团中形成上浮气泡。
(2)有机负荷过高,进水有机物浓度高,有机物分解不全。
(3)曝气充氧量不足。
(4)进水水质、水量波动太大,对微生物造成冲击。
(5)进入曝气池的温度偏高(超过300)。
3. 应对措施
(1)临时应对措施
①喷晒水
打碎浮在水面上的气泡,可暂时缓解,但不是消除泡沫现象的根本原因。
②絮凝剂助沉
通过药物的使用,增强活性污泥的凝聚性能,使之容易在沉淀池实现泥水分离。
药品的选用:PAC、PAM、聚合氯化铁
药品的使用:折合AL2O310mg/L
药品的投加:加在曝气池进口,或者曝气池出口
注意 事 项:不宜投加过多,否则破坏细菌的生物活性,降低处理效果
③杀菌
杀灭或抑制丝状菌的繁殖,从而达到抑制丝状菌污泥膨胀目的。
药剂的选用:漂白粉、次氯酸钠
药剂的使用:一次加氯量为污泥干重量的0.3-0.6%
注意 事 项:由小剂量到大剂量逐步增大
(2)调节运行工艺控制措施
① 使进入曝气池的废水处于新鲜状态,避免造成厌氧状态。
② 加强曝气强度,提高混合液DO浓度,防止污泥局部厌氧和缺氧。
③ 提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间,避免在二沉池出现厌氧状态。
④ 投加碱性物质,调节PH,调整至7.0-7.2。
⑤ 尽量保持曝气池的污泥负荷相对稳定。
⑥ 控制曝气池废水中温度。
二、 由关二沉池的问题
1.异常情况
有大块黑色污泥上浮;泥面升高;初期出水较清澈,但不稳定,易出现污成层外溢;细小污泥不断外漂;上清液混蚀
2.原因分析
(1)沉淀池局部厌氧,产生CH4,CO2,气泡浮于泥粒,使之上浮。
(2)污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。
(3)水温过高。
(4)C/N比不合适。
3.应对措施
(1)杜绝沉淀池有死角,保持排泥通畅,如条件允许,可考虑用水冲洗。
(2)投加碱性物质,提高PH,用化学法杀死丝状菌。
(3)提高DO。
(4)间歇进水。
(5)加大排泥频度。
(6)减小进水流量。
三、 曝气池运行注意事项
1. 发挥前处理构筑物的调节作用,使进水流量较稳定。
2. 对常规检测项目进行及时分析化验,尤其是SV、SVI等容易分析的项目宜随时测定。根据化验结果及时采取控制措施。
3. 仔细观察曝气池内泡沫情况,发现并判断泡沫异常增多的原因,并及时采用相应措施。
4. 根据混合液DO变化情况,及时调整曝气系统的DO。
5. 及时清除曝气池进、出水堰口的积泥。
四、 ABR池运行建议
1. 目前情况
处理效果不明显。
2. 可能原因
①污泥生长慢,进液酸化度过高
②反应池过负荷
③污泥活性不够,产酸菌生长过快
3,应对措施
①减少酸化度。
②减小污泥负荷。
③控制产酸菌生长条件。
4.工艺参数控制
① PH
严格控制PH在7.0-7.2,根据大量运行记录资料、文献,PH在此范围内有机负荷率比较理想。当低于7.0易造成消化液的酸化。
② 水力负荷
  启动初期,因种泥活性和沉降性能不佳,选取适宜的水力负荷尤为重要,这对于在反应器各流室中积累大量沉降性能良好的活性污泥至关重要,同时又可避免泥水发生分层,防止沟流发生,保持池温均一,尽量减少死角,并适时将老化污泥浮选出上流室。启动初期上流室表面水力负荷应0.5m3/(m3·h),正常运转时保持在0.7~1.1m3/(m3·h)为宜。
③ HRT
其他条件不变,在一定范围内延长HRT能有效地提高COD去除率,但是当HRT>60 h后,再采用延长HRT的办法已意义不大。工程中可将厌氧反应器的HRT控制在48~60h之间。
五、 日常操作建议
1. 控制水量,生产废水按5%递增,每次增加前观察出水水质,水质稳定后方可增加进水量。
2. 进水时,调节池推流器需启动。
3. 白天每隔2小时启动一次ABR池推流器,每次运行10分钟。
4. 启动两台鼓风机,但每天需有一段停止曝气时间,以利污泥恢复活性。
5. 注意二沉池排泥。
6. 严格控制PH在7.0-7.2。
7. 做好调试记录。
技术部二○○六年十二月三十日
回复
rg193
2006年12月30日 19:17:16
68楼
支持一下!
回复
lxilynn
2006年12月31日 19:25:47
69楼
看了你的调试资料基本还行,但我覺得依实际所能进行控制才是最主要的,而不是教科书上怎么说怎么做!
回复
scss2006
2007年01月09日 14:25:03
70楼
不错,写写
回复
neverdip
2007年01月21日 20:04:28
71楼
一口气看完了,真是可惜,没了后文,否则能成为很不错甚至是经典的教科资料