听说公司的一个前辈做过(当然已经走了,只能是同事的破碎回忆)但是说明书上说负载不可以有电容器这个单相电机如何被变频器带动,输出功率有什么影响变频器的三相输出是否平衡希望得到您的指教
听说公司的一个前辈做过(当然已经走了,只能是同事的破碎回忆)
但是说明书上说负载不可以有电容器
这个单相电机如何被变频器带动,输出功率有什么影响
变频器的三相输出是否平衡
希望得到您的指教
2楼
是不是可以控制晶体管单相导通(输出)?这样就能输出单相电压来带电机了。我想可以使输入三相分时导通,经过直流然后变成一个单相输出,这样三相还是平衡的,呵呵,不知道能不能实现。
回复
3楼
几乎所有品牌的变频器都严格禁止:
变频器的输出端禁止接入电容器!
回复
4楼
不是外加的电容器!!!
而是单相电动机本身的运转电容或者启动电容
请高手给个说法呀
回复
5楼
变频器的输出端接如电机的运转电容或者启动电容,因为电容器有放电的作用,相当于在变频器的输出端反送电,同样会烧毁变频器。几乎所有品牌变频器都严禁反送电。
回复
6楼
能不能去掉启动或运转电容器呢
只用单相电动机的主绕组和副绕组,实现由三相输出的变频器带?
我快被领导批评了,呵呵
求大家帮助分析一下思路
回复
7楼
电机多大功率(KW)?
如小于4KW,换一台三相电机,将电机内部接线由Y改成△。
回复
8楼
因为有先例,以前的工程师都做过
所以我说别的也不行呀
我想是不是把另外2相再添上与单相电机阻抗相同的电阻或电抗器,这样三相多少能平衡,不致于变频器调闸
电容启动的单相电机,电容器部分是只在启动时有用,如果能有别的办法让电机启动,这个电容器就可以不要了
如果是电容运转式单相电机,是不是也可以不要电容而由变频器启动呢
回复
9楼
单相电机使用启动电容的目的就是:在单相电路中能形成一个类似三相系统的旋转磁场。而现在有现成的三相旋转磁场,启动电容已失去了自身的作用了,不如将其拆除,直接将电机的主绕组、启动绕组共3个接线端接入3相220V的电路中去,从而形成三相Y形电机。
记住,如试验成功,别忘了告诉大家!
回复
10楼
根据yjig哥的提示
我绘图如下,黑色的为线圈
右边的图和高压电压互感器的不完全星型接法是一样的
不完全星型接法的互感器也可以看做是一个3相负载了
看来有点门路了
不过是不是只能考虑正反转都正常的单相电机,因为这样的电机线圈是一样的
若成功,一定告诸各位
谢谢了先
回复
11楼
成功了?
回复