高压电机的绕组发热问题分析
mqx868
mqx868 Lv.2
2006年11月25日 17:13:40
只看楼主

今天上班的时候,中控室报告显示窑尾主排风机绕组温度升高至85度,平时而平时只有60-70度左右,后检查定子电流48A左右,且比较稳定,滑环室滑环接触也无异常,用红外检测电机的主轴温度在75度左右.电机型号YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 转子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位达人能告诉该从哪几个地方找问题....

今天上班的时候,中控室报告显示窑尾主排风机绕组温度升高至85度,平时而平时只有60-70度左右,后检查定子电流48A左右,且比较稳定,滑环室滑环接触也无异常,用红外检测电机的主轴温度在75度左右.电机型号YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 转子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位达人能告诉该从哪几个地方找问题....
免费打赏
首席技术官
2006年11月25日 21:50:14
2楼
没有问题就是"谎报军情"了
中控室的温度检测部分不准了
回复
mqx868
2006年11月26日 21:57:35
3楼
但是自己到现场用红外测温仪测的电机主轴温度也到了75度啊.
回复
首席技术官
2006年11月26日 23:47:33
4楼
也许是轴不好了吧
导致摩擦发热?
回复
mqx868
2006年11月27日 09:03:28
5楼
检查过电机的PT100的阻值正常,传感器连线也基本无干扰,可以排除信号问题.温升过高时,检测到电机的轴瓦温度上正常的.电机冷却后传感器检测到的也是常温,说明电机绕组是真的发热了.但是是什么原因引起的不知道.
回复
cmf002
2006年11月27日 15:02:55
6楼
电机设备预测性维护,选用福禄克热成像仪,设备维护很管用!

╔═════════════════════════╗

曹先生
——————————
深圳市金凯博电子有限公司
上海分公司 电能业务部

电话:021-64690537-21
传真:021-54248123
手机:13501905797 ★
E-mail:minfeng.cao@kingcable.com.cn
╚═════════════════════════╝
美国福禄克(FLUKE)、泰克(Tek)一级经销商;
公司网站:www.kingcable.com.cn;
回复
wym77218
2006年11月27日 21:01:51
7楼
你的系统有大量传动设备吗?谐波多吗?谐波会引起电机绕组发热加大或局部过热。如果是这样会很危险。
回复
mqx868
2006年11月28日 10:44:33
8楼
很感激各位的参与和帮助.这是在越南的现场,工业企业不是很多,线路是单独供电,而且现场没有什么变频和电抗之类的设备,应该很少有谐波产生.
回复
首席技术官
2006年11月28日 18:04:36
9楼
外部原因没有
那还是内部原因吧
是不是局部匝间短路呢
把负载去掉运行一段时间试试
回复
mqx868
2006年11月28日 19:00:52
10楼
高压电机匝间短路?感觉有点不可思议啊!有现场出现过这种现象吗?
回复

相关推荐

APP内打开