靠市政压力的水枪射不到单层厂房的屋架,怎么办?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年11月25日 14:46:04
只看楼主

一个层高很高的单层厂房(有些跨有13.6m,有些跨甚至达到18m),靠市政压力的水枪是射不到屋架的!虽然建规的规定水枪的充实水柱要射到任何部位(包括屋架、楼板),那怎么办?要设消防水池、消防泵?我是因为考虑投资等没设消防水池、消防泵,审图也没说,不知道大家碰到类似情况怎么处理的?

一个层高很高的单层厂房(有些跨有13.6m,有些跨甚至达到18m),靠市政压力的水枪是射不到屋架的!虽然建规的规定水枪的充实水柱要射到任何部位(包括屋架、楼板),那怎么办?要设消防水池、消防泵?
我是因为考虑投资等没设消防水池、消防泵,审图也没说,不知道大家碰到类似情况怎么处理的?
免费打赏
f_jg2003
2006年11月26日 14:45:33
2楼
不知楼主说的哪个表,手头没有规范的书,看电子版附录二的第一条就是承重墙啊?
回复
zhy861011
2008年04月08日 22:51:17
3楼
可以设水泵接合器啊,要不设气压罐啊,小弟也没什么经验,希望高手指点
回复
飞鱼
2008年04月08日 23:55:41
4楼
看这个样子采用普通消火栓系统可能无法满足要求了,因为普通消火栓最大充实水柱长度不超过17米,加上倾斜角,不可能达到屋架的

只能采用消防水炮之类的东西吧
回复
yjjnf2000
2008年04月09日 13:14:41
5楼

谁说的?