压缩机头结冰请指教
yuquanyi82111122
2006年11月25日 03:42:31
来自于制冷技术
只看楼主

制冷正常就是结冰厉害请问都有那些原因造成制冷剂也不缺咋办

制冷正常就是结冰厉害请问都有那些原因造成制冷剂也不缺咋办
免费打赏
by020
2006年12月02日 15:32:55
12楼
是大系统还是小系统,大系统很正常呀.
回复
lujj133
2006年12月03日 11:10:14
13楼
谢谢大家的参与
回复
lzc530
2006年12月08日 23:28:25
14楼
能正常制冷..那是你的冷媒过多了...还要看看你的蒸发器热交换能不能正常...有没数据呢?...高低压力..电流...机组P数...?
回复
gyhqxq
2007年01月20日 18:59:18
15楼
最常见的是系统制冷剂过多和调节阀(膨胀阀)的开启度过大。
回复
gyhqxq
2007年01月20日 19:01:17
16楼
最常见的是系统制冷剂过多和调节阀(膨胀阀)的开启度过大。
回复
michael143
2007年01月22日 10:31:41
17楼
是小系统还是大系统?

也有可能是在设计时,在风道设计的时候造成了气流短路!

但是最常见的是节流阀开启过大,制冷剂流量过大.其次是库体负荷过度变小!