制冷正常就是结冰厉害请问都有那些原因造成制冷剂也不缺咋办
制冷正常就是结冰厉害请问都有那些原因造成制冷剂也不缺咋办
2楼
建议搜搜以前的帖子!
你这个问题牵扯的问题也很多,而在前面也说了很多!先找,找不到在来说!
回复
3楼
你没有说清楚,权当是低压结冰,原因有好多,如:
1.制冷剂充注过多
2.制冷剂流量过大
3.热负荷太小
回复
4楼
最常见的是系统制冷剂过多和调节阀(膨胀阀)的开启度过大。
回复
5楼
1.膨胀阀开度大。
2.制冷剂充注量多。
3.如果蒸发温度变化不大,应该和负荷关系不大!
回复
6楼
蒸发器结霜,或者蒸发风机故障也有可能
回复
7楼
前提是制冷正常呀!
回复
8楼
最根本的原因就是过热度太低,导致压缩机吸气口结冰。
引起过热度太低的原因 5楼已经说过了。
回复
9楼
楼主处理结果咋样?
回复
10楼
温度不要调得太低,蒸发器太脏等很多问题
回复
11楼
在这种情况下的正常只是一种表面现象,是某种程度上的正常。
回复