关于XGN2柜的联锁
yhltdcom
yhltdcom Lv.7
2012年06月02日 09:00:33
只看楼主

现在我们很多的XGN2柜,都用固定式的VS1取代ZN28开关,其联锁我所知有三种:1、主固轴延长2、软联锁3、脱扣转轴延长请各位大侠,发表意见,以上几种联锁的工作原理,好处和坏处

现在我们很多的XGN2柜,都用固定式的VS1取代ZN28开关,其联锁我所知有三种:
1、主固轴延长
2、软联锁
3、脱扣转轴延长

请各位大侠,发表意见,以上几种联锁的工作原理,好处和坏处
免费打赏
garryzhu87
2012年06月02日 11:16:00
2楼
就两个联锁:一个是断路器主轴跟脱扣轴联锁,另一个是操作机构和脱扣轴的联锁。
回复
yhltdcom
2012年06月04日 11:08:00
3楼
能说详细点吗?断路器主轴如何跟脱扣轴联锁,谢谢
回复
garryzhu87
2012年06月04日 11:56:20
4楼
这个联锁是断路器厂家考虑的,不用我们考虑。
回复
szq0819
2012年06月04日 12:46:44
5楼
软联锁是说钢丝绳吗?这是最不可靠的一种联锁!
其它2种都可以了!
回复
garryzhu87
2012年06月05日 09:11:48
6楼
可以做成刚性联锁的,用拉杆代替钢丝绳。
回复
cz13306196492
2012年06月11日 13:23:15
7楼
我们两种联锁都用,第一断路器主轴加长,第二隔离开关操作构通过钢丝绳拉住断路器分闸机构,实现“不允许带负荷拉刀闸”
回复
garryzhu87
2012年06月11日 16:41:04
8楼
其实钢丝绳联锁结构不太可靠。
回复
yhltdcom
2023年02月20日 19:02:44
9楼

目的是防止误分误合,带电开门

回复

相关推荐