请教冷冻水系统与冷却水系统的问题
ufo2570
ufo2570 Lv.3
2006年11月24日 20:09:16
来自于中央空调
只看楼主

本人学生,在看一些中央空调系统的参考书籍的时候,对书中的冷冻水系统和冷却水系统很茫然,书中也没有解释,这里请教高人指点,还有水系统中的水泵也分冷冻水泵和冷却水泵,他们有什么区别啊,本人在此谢过了!

本人学生,在看一些中央空调系统的参考书籍的时候,对书中的冷冻水系统和冷却水系统很茫然,书中也没有解释,这里请教高人指点,还有水系统中的水泵也分冷冻水泵和冷却水泵,他们有什么区别啊,本人在此谢过了!
l97wang
2006年11月24日 23:44:26
2楼
冷冻水,也俗称给水或者供水,是主机压缩氟后直接与其发生热交换的水.温度在整个系统中最低,一般为7度.冷却水是经过盘管后与其发生热交换后所产生的水,俗称回水,温度一般为12度.冷冻水泵是将冷冻水抽到房间内进行制冷的水泵,冷却水泵同理可推.
回复
lvguozhi
2006年11月25日 08:55:14
3楼


不正确,回去查查书。
回复
vincent_nk
2006年11月25日 09:18:22
4楼

不要误人子弟,冷却水也有12度的?
冷冻水是机组蒸发器一侧的供回水,一般为7/12度。是用来和末端设备进行热交换的介质。
冷却水是机组冷凝器一侧的供回水,一般为30/35或32/37度,是用来吸收机组冷凝热的介质。
回复
vincent_nk
2006年11月25日 09:30:26
5楼

冷冻水泵就是用在冷冻水系统中的,用来输送冷冻水的设备。冷却水泵同理。
流量分别为机组冷冻水和冷却水的流量,冷却水泵扬程一般为28~32米,冷冻水泵扬程一般为35~40米。
回复
ufo2570
2006年11月25日 18:12:38
6楼
谢谢各位的回答,总算搞明白了
回复
alongguo12
2006年11月26日 00:38:51
7楼
"冷冻水泵就是用在冷冻水系统中的,用来输送冷冻水的设备。冷却水泵同理。
流量分别为机组冷冻水和冷却水的流量,冷却水泵扬程一般为28~32米,冷冻水泵扬程一般为35~
5楼的同志说的这个扬程会不会太大了点哈,我个人根据以往的经验不是很合适,而且水泵的扬程太大也会影响使用寿命,系统稳定等等
回复
mickypirlo
2006年11月26日 14:37:36
8楼
偶也是 学生,反正就知道 冷却水在冷凝器中,冷冻水在蒸发器中,老师就是这么让记的!
回复
ljlstu
2006年11月26日 23:52:19
9楼
2楼真是误人子弟啊。压缩机里面的制冷循环中有两个换热设备,分别是蒸发器和冷凝器。蒸发器中的制冷剂蒸发吸收水的热量,制备出来的水(一般为7度)就叫做冷冻水,它靠冷冻水泵输送到各个空调末端如风机盘管,空调机组等需要用冷水的设备,换热后温度变为12度,然后回到蒸发器中,如此循环,这个独立循环的水系统称为冷东水系统。冷凝器中的气态制冷剂在冷冷你器中冷凝放热,其热量靠冷却水来带走,进水温一般为32度,吸收热量后,温度变为37度,靠冷却水泵输送到冷却塔把水中的热量通过冷却塔释放给空气,水温有降为32度,如此循环,这个独立循环的水系统成为冷冻水系统。冷冻水和冷却水是不相关的,是制冷系统两侧用来换热的相对独立的水系统。^_^,还是好好理解吧,很简单的,二楼也应该好好学学。
回复
ljlstu
2006年11月26日 23:55:26
10楼
上面有个关键字打错了,不好意思。“水温有降为32度,如此循环,这个独立循环的水系统成为冷却水系统”
回复
dingdong_1982
2006年11月27日 08:50:59
11楼
二楼的 大哥 真没面子,你们说话 也含蓄点么.......毕竟人家热心帮忙呢