比较常见的一种暖气不热的原因
lovemydog
lovemydog Lv.5
2006年11月24日 19:54:56
来自于采暖供热
只看楼主

学生宿舍从108~608、106~606这12间宿舍都不热。维修人员接到报修后,到现场六楼,找到该系统的末梢为608室旁边的厕所,发现厕所暖气片也是凉的,对该系统末梢进行排气,排出的空气量并不大,并呈现间歇性吐气的现象

学生宿舍从108~608、106~606这12间宿舍都不热。维修人员接到报修后,到现场六楼,找到该系统的末梢为608室旁边的厕所,发现厕所暖气片也是凉的,对该系统末梢进行排气,排出的空气量并不大,并呈现间歇性吐气的现象


1164369294447.jpg

免费打赏
lovemydog
2006年11月24日 19:57:02
2楼
排出少量气后,暖气片马上变热,但等过一段时间(大约一小时左右),两个立管所带所有散热器又都变凉。维修人员再次到该末梢排气,暖气片热度只能维持一小时。3天内反复多次仍然没有好转。

其造成不热的原因主要是自动排气阀不能自动排气。
回复
lovemydog
2006年11月24日 19:57:58
3楼
系统内的少量气体,逐渐聚集在自动排气阀下,自排距离立管也比较近,当气体聚集量增大并跨过连接立管的三通时,末端立管就成为死水不能循环,末端立管和接608的立管之间的横管也成了死水,只有接608立管可以循环。但随着时间的延长,连接608的立管顶处三通继续聚集空气,再次形成气塞,堵塞608房间的立管,时间一长将继续堵塞606房间的立管,造成多房间不热,所以在排气过程中,所排气时呈现间歇性的吐气现象。
回复
lovemydog
2006年11月24日 19:59:33
4楼
多提宝贵意见
回复
yclhf
2006年11月25日 08:28:54
5楼
这个楼房是整个系统的最高端吗?
如果是就要考虑是不是缺水造成的。
回复

相关推荐

APP内打开