这个系统好多地方不热,大家看看
yclhf
yclhf Lv.2
2006年11月24日 17:31:21
来自于采暖供热
只看楼主

上面的平衡阀是别的朋友加的,

上面的平衡阀是别的朋友加的,
b7b6bed603ab9b906148.rar
0 B
立即下载
免费打赏
f_jg2003
2006年11月24日 19:19:12
2楼
加平衡阀以后还不好吗?另外消防队和浴池也应该加上平衡阀。
回复
yclhf
2006年11月24日 19:52:10
3楼
没有全加,是一个朋友帮忙给加的,现在已经开始运行了,远处的好象还是不热,我怀疑远处财供本身系统有问题,因为这个楼房是前面热后面不热,结果打开地板一看,管道是同程式,为什么 能出现这种情况呢,好几年了一直是这个样子,难道是动力不足吗,进口压力显示有1.2公斤。
回复
yclhf
2006年11月24日 19:54:00
4楼
消防队加了,浴池还没有加
回复
yclhf
2006年11月25日 08:37:32
5楼
供应楼是一面热一面冷,是同程式,出现这个问题怎么解释
回复
feel_xiaokedou
2006年11月26日 21:09:15
6楼
注意到没:供热效果不好的供销楼、医疗室、微机室、电解办公室都处在供热系统的末端,这一侧的最不利环路比较长。特别是供销楼,不仅沿程阻力损失最大,而且局部阻力损失也最大,还有,它本身有四层,这个又是一个不小的压力损失。所以我认为压头还不够大是最可能的原因。没有加平衡阀的都加上去,那样会抵消一些设计中可能没充分考虑到的水力平衡问题。