低温制冷下,如何提高降温速率?小女求救
zhang00122430
2006年11月24日 16:19:46
来自于制冷技术
只看楼主

我现在做一台制冷机,要求蒸发器温度-15度。按要求算下来,我选用活塞式压缩机,风冷冷凝器。由于空间限制,用了套管式蒸发器,已二醇水溶液为冷媒。此台水冷机用于冷却铝块。现在的问题是:水冷机的制冷量足够满足,但是不满足铝块降温速率。例如,铝块发热量是400W,我制冷量是800W,要求在2分钟内降温。我现在是在11分钟内达到规定温度。请问:象这样的低温制冷,需在短时间内冷却设备,我水冷机有什么要求,比如水泵、水箱、蒸发器等考虑因素有哪些?我现在又需从哪些方面去改善提高降温速率。

2007年04月04日 13:03:32
12楼
冷冻机的制冷量是800W,请注意,这是每小时的制冷量,400W要在2分钟解决,楼主显然有数学上的错误。
回复
qujianxin
2007年04月05日 22:50:50
13楼
我做过此类制冷,石化炼油厂聚异丁烯反应釜,不要采用间接冷却,节流后的制冷剂直接冷却。系统正常运转好几年了。初设选用乙二醇冷却,最后改为氨液直接冷却,达到使用效果。即使再加大制冷量、再降低蒸发温度也不行。这或许对你有帮助。有兴趣可与我联系。QQ631587586 qujianxin@163.com