低温制冷下,如何提高降温速率?小女求救
zhang00122430
2006年11月24日 16:19:46
来自于制冷技术
只看楼主

我现在做一台制冷机,要求蒸发器温度-15度。按要求算下来,我选用活塞式压缩机,风冷冷凝器。由于空间限制,用了套管式蒸发器,已二醇水溶液为冷媒。此台水冷机用于冷却铝块。现在的问题是:水冷机的制冷量足够满足,但是不满足铝块降温速率。例如,铝块发热量是400W,我制冷量是800W,要求在2分钟内降温。我现在是在11分钟内达到规定温度。请问:象这样的低温制冷,需在短时间内冷却设备,我水冷机有什么要求,比如水泵、水箱、蒸发器等考虑因素有哪些?我现在又需从哪些方面去改善提高降温速率。

2006年11月25日 14:16:33
2楼
要看你的机组的实际能力与要求相差有多大?如过大的话就有大的解决方法,如果不是太大就用小技巧解决一下:
从换热方面考虑:1:增加换热面积!(你的情况和它没关,不提了!~)2:增加传热温差,即降低你设备的蒸发温度,从-15度如果降到-25度,效果肯定是有的!3:增加系统水流量!
值得一提的是:铝块的体积如果较大!可能在换热初,外边很容易冷却下来,但铝块中间的高温又通过铝块传到外壁!所以体积越大,冷却时间就越长。降低蒸发温度是一个比较可取的方案!
回复
jiahua-j
2006年11月25日 14:33:24
3楼
我觉得这就是工程单位制变为国际单位制之后在实际应用时候容易出错的地方!因为前者是kcal/h,时间单列,计算时分别计入,比较直观,后者kw中(j/s)已经含有时间因次,未加说明时很容易忽略。而现在很多设计都按照经验进行负荷估算,这样做在常规空调计算时不会有明显问题,但在特殊工艺制冷上就不行了。因为此时热负荷是瞬时产生或者短时间产生(例如直接出炉)也就是说此时热量与时间不具有同步关系,在制冷开始前热负荷视为不随时间变化(可以尝试认为时间是1)。作制冷负荷计算就应当考虑到这个因素。
在你的例子中我有两点疑惑:1、蒸发器-15℃(是冷媒温度吧?)是如何确定的?铝材允许最低换热温差?还是别的什么?2、如前所说,铝块热量与制冷量之间如果没对降温时间单独列入计算的话,仅因为800w大于400w就认定制冷量满足是不能成立的。
说了那么多,我的结论是,你的负荷计算有缺陷,所以简单改进恐怕难以解决。
一得之见,供参考。
回复
weibl001001
2006年11月25日 20:02:10
4楼
可能的话,这样:
1.增大制冷机的制冷量.
2.降低冷媒的温度,增大冷媒的流量.
3.增加冷媒的总量.
回复
荣昌制冷
2006年11月26日 09:48:16
5楼
上面几位都说得很有道理,同意3楼“仅因为800w大于400w就认定制冷量满足是不能成立的”说法;5楼说的很有必要,扩大蒸发面积,增加制冷量。
回复
liuqiqiang2
2006年11月27日 00:28:40
6楼
设计错误
回复
北冰洋
2007年02月24日 10:17:54
7楼

愿闻其详,希望不要惜字如金,说说你的理由?
回复
简易
2007年02月24日 14:15:19
8楼
zhang00122430:
你给的数据太少,让大家来猜啊!你的把你的全部设计及测试方法、相关数据拿出来,让大家帮你讨论!
回复
liuqiqiang2
2007年04月02日 23:54:13
9楼
北冰洋,你是行家,应该知道产品设计的程序和方法
回复
liuqiqiang2
2007年04月03日 00:02:01
10楼
从传热入手,按规定的时间确定冷却方式及冷却介质的温度、过程耗冷量
回复
liuqiqiang2
2007年04月03日 00:05:28
11楼
以上述结果来设计制冷机组
回复

相关推荐