公司准备新上一条生产线,回转窑的主传电机方案初步定为采用交流变频传动。关于电机的选型目前有两种方案,一种是采用690V低压变频,另一种是6kV的中压变频电机厂家表示两种电机差别主要在绝缘方面,价格相差5%以内低压变频和中压变频的价格差距厂家还在核算中,预计相差不会太大但目前可供参考的主传动设计都采用的是660V或690V的低压变频传动,还未见有采用中压变频传动的请问这两种电机差别究竟在哪里,为何普遍采用低压变频而非中压变频呢?
关于电机的选型目前有两种方案,一种是采用690V低压变频,另一种是6kV的中压变频
电机厂家表示两种电机差别主要在绝缘方面,价格相差5%以内
低压变频和中压变频的价格差距厂家还在核算中,预计相差不会太大
但目前可供参考的主传动设计都采用的是660V或690V的低压变频传动,还未见有采用中压变频传动的
请问这两种电机差别究竟在哪里,为何普遍采用低压变频而非中压变频呢?