某钢结构工程事故现场 (已更新)
yinchong2000
2012年06月01日 15:07:57
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]

IMG_1315.JPG


IMG_1316.JPG


IMG_1317.JPG


IMG_1318.JPG


IMG_1319.JPG


IMG_1320.JPG

免费打赏
yinchong2000
2012年06月01日 15:38:01
2楼
IMG_1324.JPG IMG_1321.JPG IMG_1325.JPG IMG_1326.JPG IMG_1327.JPG IMG_1328.JPG IMG_1329.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:47 编辑 ]
回复
yinchong2000
2012年06月01日 15:41:17
3楼
IMG_1322.JPG

[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 17:24 编辑 ]
回复
wei5858
2012年06月01日 16:17:17
4楼
坍塌了钢怎么变形还那么严重啊?
回复
huncivil
2012年06月01日 21:47:51
5楼
好图片,谢谢,楼主学习了,
回复
yuhouji
2012年06月02日 08:18:56
6楼
我认为此钢结构的倒塌,主要原因应该是失稳所造成的最多!钢结构厂房在吊装时一般应该将第一至第三个节间必须按图纸安装完所有支撑(水平和垂直的都应安装完),为保险立柱失稳再应该将柱子拉上揽风绳,这样就比较安全了。
回复
muyuyao
2012年06月02日 23:37:55
7楼
钢结构整体垮塌!!!

100%的质量事故!!!

必须及时安装柱间支撑!!!

我也见过比这严重数倍的类似事故,可惜被一些严重无知和自私的质量监督员硬说成是“安全事故”!!!

糊涂的领导也认为是安全事故!!!甚至对怕引火烧身、忙于大事化了而“上蹿下跳”的责任监督员心存感激之情!!!

完全都是些糊涂蛋!!!

或完全是在推卸自己的全责!!!

可悲啊!!!

要知道:事故处理有“四不放过”原则!!!

如果不清楚事故原因,不及时吸取教训,不制定整改措施,不让事故责任者真正受到教育和处罚的话,类似事故肯定还会发生!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-5 22:40 编辑 ]
回复
liruizuizixin
2012年06月03日 22:06:27
8楼
回复
aaazhaoyun
2012年06月05日 09:50:15
9楼
外行指导内行说两句,施工时应设支撑,整体安装完毕后再行拆除,安装不到位,有无支撑导致整体坍塌吧。
回复
c.ool.456
2012年06月05日 10:07:10
10楼
无序施工导致
回复
zjxuhappy
2012年06月05日 10:36:41
11楼
整体坍塌。。。这有点严重的
回复

相关推荐