请教:有关风管耐火极限的问题
prettypan
prettypan Lv.2
2006年11月24日 10:40:40
来自于通风排烟
只看楼主

在通风空调、以及防排烟系统中,什么时候对风管的耐火极限有要求?规范上似乎没有专门规定。我现在碰到两个问题,其一:地下车库排风问题,本来设计的是铁皮风管,现在甲方要求改成无机风管,我要求用不燃材料,可是有没有必要对其耐火极限作规定,如何规定?其二:地下室比较大,功能为商场,内部洗衣用房等,划分了很多防火分区,其防、排烟、排烟补风管道必须要穿越防火分区,这样的风管穿越防火分区时的做法除了按规范来以为,要不要对这种风管进行耐火极限的限定,如何限定?

在通风空调、以及防排烟系统中,什么时候对风管的耐火极限有要求?规范上似乎没有专门规定。
我现在碰到两个问题,其一:地下车库排风问题,本来设计的是铁皮风管,现在甲方要求改成无机风管,我要求用不燃材料,可是有没有必要对其耐火极限作规定,如何规定?
其二:地下室比较大,功能为商场,内部洗衣用房等,划分了很多防火分区,其防、排烟、排烟补风管道必须要穿越防火分区,这样的风管穿越防火分区时的做法除了按规范来以为,要不要对这种风管进行耐火极限的限定,如何限定?


谢谢!!!
toplhc
2006年11月24日 14:12:35
2楼
我也没见着什么情况下耐火极限是多少小时,只是在施工验收规范上见到,但是也不是如何限定的问题。即使以正压送风为例,这种系统肯定需要有耐火极限的要求,但是也未见相关条文。

同样,排烟风管也有耐火极限要求。但是我看过一篇论文,当烟气温度达到280度时,镀锌钢板就会变形甚至破裂,而实际火灾达到280度根本无需1小时,更别说2、4小时,那么对于排烟系统耐火极限岂不是更没有意义

所以我觉得底线是规范所明文规定的——不燃,无论何种材料,只要有这方面的检测就OK

回复
myjiao
2006年11月26日 15:06:33
3楼
穿前室、楼梯间的排烟风管不小2小时耐火极限,穿一般防火分区不小于1小时,其余采用常规的排烟风管
回复
twt_lc@co163
2007年06月26日 11:40:17
4楼




这个是个问题 要研究!要研究!!!
回复
liuyangkee
2007年06月26日 13:40:00
5楼
我记得是0.5小时
回复
wgj1207
2007年06月28日 15:55:53
6楼
4.4.6 排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门;水平排烟管道穿越防火墙时,应设排烟防火阀;当穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2h。以上为上海民用建筑防排烟技术规程里的规定。
回复

相关推荐

APP内打开