有一苏州的电子厂房,现火灾危险性类别定为丁类,占地面积9520平方米,总建筑面积32640平方米,按照建规50016-2006的8.5.1.1条规定,应布置喷淋系统,可是喷淋规范上,并没有明确这类厂房的火灾危险等级,请教这类厂房的火灾危险等级应如何确定?另外,这个厂房的层高是这样的,一层8.50米,二层和三层均为7.00米,一层超出了闭式系统所能采用的最大净空高度,那么一层的喷淋还要不要做,做的话,应该做什么形式的呢?
有一苏州的电子厂房,现火灾危险性类别定为丁类,占地面积9520平方米,总建筑面积32640平方米,按照建规50016-2006的8.5.1.1条规定,应布置喷淋系统,可是喷淋规范上,并没有明确这类厂房的火灾危险等级,请教这类厂房的火灾危险等级应如何确定?
另外,这个厂房的层高是这样的,一层8.50米,二层和三层均为7.00米,一层超出了闭式系统所能采用的最大净空高度,那么一层的喷淋还要不要做,做的话,应该做什么形式的呢?
2楼
如果超出高度,用快速响应喷头就可以了。另外电子厂房能用水灭火吗?
回复
3楼
使用快速响应喷头就可以解决了吗,有什么依据吗?
我听说现在有一种智能灭火系统,不知道是怎么回事哦。。。
现在电子厂房好像都用水灭火吧,嘻嘻,不清楚,灭完了,东东也没用了
回复
4楼
电子厂房应该属于不宜用水保护者吧。
回复
5楼
以前做过一个,电子厂房属洁净厂房,一般是不能设喷淋的,但里面设消火栓,厂房如果只有一部分是生产车间,则洁净区与非洁净区消火栓不的共用,非洁净区设喷淋
回复
6楼
楼上说的很有道理哦,多谢哦
规范上是这么写的:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房
可是非洁净部分布置了喷淋,谁能回答我开始提的两个问题啊。
回复
7楼
汗楼上的各位,我们院是专做电子厂的,电子厂一般是上喷淋的,洁净区用的是快速响应喷头或者预作用系统.
电子厂房洁净区都有喷淋的,比非洁净区重要!
回复
8楼
那层高大于8米,用快速响应喷头能解决问题么?
回复
9楼
洁净区都有吊顶的,所以说就算层高大于8m,我一般会在吊顶上下都设置快速响应喷头!
这样的话应该能解释过去吧……好象以前返回的意见都没这一条呢
回复
10楼
以前都做的是纺织厂房,电子厂房第一次哦
回复