继电保护如何在过流保护和启动电机之间平衡?
lixiaoxin1983
2006年11月23日 19:50:40
来自于继电保护
只看楼主

我们在调试一家南京的继电保护碰到了以下问题:我们按照厂家所给的保护说明书将反时限过流保护投入,曲线选择的是极端反时限,根据选择的整定保护值,在带负荷启动的时候就发现不到10s中的时间就保护跳,后来不行了,我们将保护参数中的电机参数修改了,这样下来,过流保护的动作时间加长,电机倒是能够启动下来,但是就有一个问题,在实际运行中反时限过流保护很难起到作用,因为在与启动相同的动作时间下,电机恐怕早就烧毁了

我们在调试一家南京的继电保护碰到了以下问题:
我们按照厂家所给的保护说明书将反时限过流保护投入,曲线选择的是极端反时限,根据选择的整定保护值,在带负荷启动的时候就发现不到10s中的时间就保护跳,后来不行了,我们将保护参数中的电机参数修改了,这样下来,过流保护的动作时间加长,电机倒是能够启动下来,但是就有一个问题,在实际运行中反时限过流保护很难起到作用,因为在与启动相同的动作时间下,电机恐怕早就烧毁了
是不是在实际运行和启动的时候动作时间不一样呢,如何做到这一点呢?望指教
免费打赏
heqinjlpec.com
2006年11月24日 19:05:34
2楼
我单位采用的微机综合保护器,采用两套保护曲线,启动期间采用一组,正常运行采用一组,需要做一个启动识别和启动时长的限制,启动期间闭锁正常组,正常运行期间启动组退出。
回复
zyz8438
2006年11月28日 22:52:40
3楼
现在的综保应该都会将启动时和正常运行时分开两套曲线。
回复
lixiaoxin1983
2006年12月01日 11:10:47
4楼
但是这种保护没有两条曲线,所以没有办法兼顾
可不可以在启动的时候将保护退出,正式运行后再投入呢
回复
sx_gjh1314
2006年12月01日 18:17:36
5楼
采用启动过程中,过流保护定值自动加倍。
回复