本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!
本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!
2楼
应设在止回阀前,压力表主要是测水泵出口压力用的
回复
3楼
同意楼上的观点
回复
4楼
同意楼上的观点
回复
5楼
在止回阀后不是也可以测出压力吗?
一只暖通小渣渣:止回阀是无法倒流的,所以你测不到泵出水的压力,测的只是止回阀后,也就是整个管网的压力了,就是无法了解泵运行是否有问题
回复
6楼
压力表必须安装在止回阀前,同时在出水总管上安装压力表,如果全部安装在止回阀后,那所有的压力表显示的就都是管网的压力了,企不浪费,其实水泵出口的压力表是为便于了解每台水泵的运行情况而设的,如果1台水泵进了空气或反转可以通过压力表判断,如果某1台水泵的出水止回阀坏了(也就是倒流)则可将某1台泵的进水阀门关闭,再启动另1台泵,如果某1台水泵出口压力表也有高压力显示则可判断是止回阀问题。
回复
7楼
同意楼上
回复
8楼
又明白了,谢了!
回复
9楼
HJJ说的经典
回复
10楼
安装在止回阀前。
回复
11楼
HJJ说的很对,应设置在止回阀的前面。
回复