消防泵压力表设于何位置?
leeshin
leeshin Lv.2
2004年06月02日 09:50:55
只看楼主

本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!

本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!
免费打赏
zt-2350068
2004年06月02日 10:36:58
2楼
应设在止回阀前,压力表主要是测水泵出口压力用的
回复
li5835625
2004年06月02日 11:05:31
3楼
同意楼上的观点
回复
li5835625
2004年06月02日 11:05:35
4楼
同意楼上的观点
回复
leeshin
2004年06月02日 12:56:12
5楼
在止回阀后不是也可以测出压力吗?

一只暖通小渣渣:止回阀是无法倒流的,所以你测不到泵出水的压力,测的只是止回阀后,也就是整个管网的压力了,就是无法了解泵运行是否有问题

回复
hjj
2004年06月02日 13:09:23
6楼
压力表必须安装在止回阀前,同时在出水总管上安装压力表,如果全部安装在止回阀后,那所有的压力表显示的就都是管网的压力了,企不浪费,其实水泵出口的压力表是为便于了解每台水泵的运行情况而设的,如果1台水泵进了空气或反转可以通过压力表判断,如果某1台水泵的出水止回阀坏了(也就是倒流)则可将某1台泵的进水阀门关闭,再启动另1台泵,如果某1台水泵出口压力表也有高压力显示则可判断是止回阀问题。
回复
小陈
2004年06月03日 08:04:21
7楼
同意楼上
回复
fengwenji
2004年06月03日 08:12:19
8楼
又明白了,谢了!
回复
birdhome
2004年06月03日 09:56:45
9楼
HJJ说的经典
回复
qja989
2004年06月03日 11:25:01
10楼
安装在止回阀前。
回复
伯大哥
2004年06月04日 11:51:28
11楼
HJJ说的很对,应设置在止回阀的前面。
回复