管架腐蚀严重,并且原有管架上荷载为157kg/m,还要在上面新增303kg/m,大家说需要加固吗?柱截面400*300的,8根16,梁上部为3根16,下面为2根14的。管架间距7m。
管架腐蚀严重,并且原有管架上荷载为157kg/m,还要在上面新增303kg/m,大家说需要加固吗?柱截面400*300的,8根16,梁上部为3根16,下面为2根14的。管架间距7m。
2楼
大家踊跃发言啊
回复
3楼
这个事需要结构计算复核的。不过看样子腐蚀的比较厉害,冲这点应该进行处理
回复
4楼
结构复核估计没问题,但是根据碳化深度、钢筋腐蚀程度建议进行碳纤维加固处理
回复
5楼
换新的吧 不要去加固了。
回复
6楼
快失去功能了,要么拆除要么加固处理吧
回复
7楼
悬臂下面做个三角形支架就行了,说碳纤维加固的一看就是小白,什么都碳纤维,尼玛啊,悬臂上面受力,尼玛你怎么加固,更别说碳纤维布在风吹日晒下的使用年限问题了,我接触过一个加固公司,也是张口闭口碳纤维,万能的啊?!
回复
8楼
我觉得应该在老梁下新加牛腿,还有加大原有柱子截面,以便可以加新牛腿!
回复
9楼
同意楼上,这是最身前的了,做好能抹点水泥浆,别让钢筋绣完了
回复
10楼
从照片看,支架的柱混凝土质量基本完好,上部横跳梁的混凝土已经爆裂,混凝土爆裂的原因主要两种可能,一是施工时质量控制不到位,钢筋保护层偏小引起钢筋氧化锈蚀使得混凝土爆裂,二是混凝土中的氯离子、碱活性等有害物超标也会造成混凝土爆裂。但从照片看第二中的可能较小,因为柱子混凝土没有爆裂。
加固的办法也不是很难,可以从基础底部围着柱子种筋,然后按照柱子的外形进行钢筋绑扎,再安装模板重新浇筑混凝土。
加固前要对原有混凝土进行处理,把松动的混凝土凿除,钢筋表面除锈后用环氧进行防腐处理。
下面发一张某厂房加固的施工照片,供参考!
补充一下,另外也可以在柱子上加装角钢抱箍,横梁部位用槽钢设置横梁再与抱箍用斜撑固定,这个方法比较简单实用。
希望我的建议给你工作带来帮助!
[
本帖最后由 nb_www 于 2012-6-14 13:45 编辑 ]
回复
11楼
把上部梁及柱上部全粘钢板加固可行吧
回复